55问答网
所有问题
人防顶板面筋穿梁下可以吗? 有什么规范,图集可以参考?
人防顶板面筋穿梁下可以吗? 有什么规范,图集可以参考?
举报该问题
推荐答案 2017-07-28
简单而又复杂的问题啊,我也一直为这事情纠结。按道理双层双向拉通错开图集规定区域即可。11G101-1 P55 好多工地我都是这么做的。顶板面筋在跨中1/3区域是不用说的。今年啊,碰见了纠结的人啊,改变顶板板底筋的布置了啊,是在主梁内搭接,这样又失去了拉拉同的含义。查了11G101,参照梁的,可以在支座边不超过支座1/4范围内搭接,鬼话啊,过去20来CM干什么。工程吗,主要节约为主,哎,建议跨度都设计成8.5M就行,9M不浪费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GRLRReeLcLFI4LQcGG.html
其他回答
第1个回答 2019-12-14
人防底板、顶板面筋穿梁
相似回答
人防
地库
顶板面筋
是否要穿过
梁面筋下面
答:
不需要
,双层双向的钢筋,底部钢筋要穿过梁底,面层筋从梁上走。
人防
地下室
顶板
上筋放在梁主筋下部还是主筋上部
答:
当然是放在梁上部,从主筋下方穿过
人防顶板
板钢筋下部筋搭接应如何设置
答:
人防顶板板钢筋下部筋搭接不准在梁板跨中1/3处搭接,应在支座搭接,梁板上筋不准在支座及支座附近搭接
,应在跨中搭接,位于同一连接区段内受拉钢筋的搭接接头面积百分率,对梁,板,墙类构件,不应大于百分之25,对柱类构件,不应大于百分之50。钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎...
人防
地下室
板面钢筋
如何锚固?
答:
钢筋的锚固为钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。它按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索,用水泥将孔固结起来,形成具有一定抗拉能力的结构。
人防顶板
暗梁须设置拉钩
吗?
答:
人防顶板
暗梁须设置拉钩的作用:一般在人防地下室才会出现板上的拉钩,将底筋与
面筋
拉结在一起,其作用主要是在核爆等剧烈爆炸冲击时两层钢筋能连在一起,防止一层掀起脱落,这在人防地下室的设计
规范
中有专门要求,即:人防工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,间距不超过500mm。人防工程施工...
大家正在搜
地下室顶板面筋穿梁吗
板面筋的从梁上面还是下面
板面筋放在梁筋什么位置
人防顶板底筋进梁
板面钢筋放在梁箍筋上还是下
单层楼板面筋要穿过梁吗
楼板顶部筋在梁上还是梁下
底板板筋在梁上还是梁下
板筋从梁上穿还是梁下
相关问题
人防地库顶板面筋是否要穿过梁面筋下面
人防顶板底筋与面筋与挡土垟有暗梁时如何锚固
人防顶板钢筋是否在梁下穿过
人防地下室,底板的板筋必须从梁主筋下面穿过,顶板的板筋是否也...
人防地下室顶板上筋放在梁主筋下部还是主筋上部
人防地下室顶板预人防地下室外侧挡土垟有暗梁时人防地下室板底面...
我们这个人防顶板为什么底筋比面筋小?