75千瓦电机正反转怎样接线

如题所述

电机接线盒里有六个接线头: 

1.上面三个接线头横的方向用连接片短接,下面三个接线头接三相电源(星形接法)。(U1  V1  W1  短接,W2  U2  V2接三相电源,正好是星形接法) 2.拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三相电源(三角形接法)。)。(U1和W2  短接,  V1和U2   短接, W1和V2  短接  。再分别接三相电源,正好是三角形接法) 

所以电机接线盒里六个接线头按U1  V1  W1  ,W2  U2  V2排列,改变 星/角 接法,相当方便。 

不能U1  V1  W1  , U2  V2  W2排列,是因为改变 星/角 接法,相当不方便。

用星三角起动器也行, 

75KW电动机用自耦变压器启动比较好 

用变频器启动,可以做到对电网电压无冲击,软启动减少电流对电机的冲击,延长电机使用寿命,操作方便。

先用万用表欧姆档,表笔分别接触两个线端(即是接线盒里的接点),当指针摆动很大(即电阻很小)的两个线端为相同组,做记号。用这样的方法分出三相端。经过检测得出1和4,2和5,3和6为相同相。如图1 

然后分出每相线的线头和线尾,将万用表换直流毫安档,一相绕组例如1和4固定接万用表,另一相绕组例如2和5接电池,刚接通电池瞬间,若万用表指针正摆(右摆)时,接电池正极的一端与黑表笔一端都是线头,做记号。同样方法做其余一组。 

Y接—将三相的线头(或线尾)相连,另一端作出线端接三相电源如图2(1,2,3为线头,全部接在一起,6,4,5为线尾接三相电源) 

△接—将三相线头与线尾两两相连,连接点引三根出线端接三相电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-26

对于75千瓦电机的正反转接线,一般来说,需要使用接触器和开关进行控制。以下是一种典型的正反转控制线路的接线方法:

    电源线连接到电源开关,并将电源开关连接到电机。

    将正转开关(SB1)与接触器(KM1)线圈连接,并按下SB1以使KM1线圈得电吸合。此时,KM1辅助常闭触点断开(互锁),KM1主触点闭合,然后KM1辅助常开触点闭合(自锁),电机开始正转。

    将反转开关(SB2)与接触器(KM2)线圈连接,并按下SB2以使KM2线圈得电吸合。此时,KM2辅助常闭触点断开(互锁),KM2主触点闭合,然后KM2辅助常开触点闭合(自锁),电机开始反转。

    将停止开关(SB3)连接到KM1和KM2的线圈,当按下SB3时,电机停止。

需要注意的是,这种接线方法在电机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能直接实现反转控制。

详情
    官方电话在线客服官方服务
      官方网站电机设备
第2个回答  2023-09-11

75千瓦电机正反转接线方法如下:

    确保电源已经关闭。

    找到电机的三个接线端子,通常标有U、V、W。

    连接电源的相线(L1、L2、L3)与电机的三个接线端子(U、V、W)。

    对于正转,将L1连接到U,L2连接到V,L3连接到W。

    对于反转,将L1连接到W,L2连接到V,L3连接到U。

    确保接线牢固,无松动。

    打开电源,测试电机的正反转功能是否正常工作。

请注意,以上接线方法仅适用于三相交流电机。如果您使用的是其他类型的电机,请参考其相应的接线图或咨询专业人士。同时,为了安全起见,建议由合格的电工进行接线操作。