电机接线盒里有六个接线头:
1.上面三个接线头横的方向用连接片短接,下面三个接线头接三相电源(星形接法)。(U1 V1 W1 短接,W2 U2 V2接三相电源,正好是星形接法) 2.拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三相电源(三角形接法)。)。(U1和W2 短接, V1和U2 短接, W1和V2 短接 。再分别接三相电源,正好是三角形接法)
所以电机接线盒里六个接线头按U1 V1 W1 ,W2 U2 V2排列,改变 星/角 接法,相当方便。
不能U1 V1 W1 , U2 V2 W2排列,是因为改变 星/角 接法,相当不方便。
用星三角起动器也行,
75KW电动机用自耦变压器启动比较好
用变频器启动,可以做到对电网电压无冲击,软启动减少电流对电机的冲击,延长电机使用寿命,操作方便。
先用万用表欧姆档,表笔分别接触两个线端(即是接线盒里的接点),当指针摆动很大(即电阻很小)的两个线端为相同组,做记号。用这样的方法分出三相端。经过检测得出1和4,2和5,3和6为相同相。如图1
然后分出每相线的线头和线尾,将万用表换直流毫安档,一相绕组例如1和4固定接万用表,另一相绕组例如2和5接电池,刚接通电池瞬间,若万用表指针正摆(右摆)时,接电池正极的一端与黑表笔一端都是线头,做记号。同样方法做其余一组。
Y接—将三相的线头(或线尾)相连,另一端作出线端接三相电源如图2(1,2,3为线头,全部接在一起,6,4,5为线尾接三相电源)
△接—将三相线头与线尾两两相连,连接点引三根出线端接三相电源。
对于75千瓦电机的正反转接线,一般来说,需要使用接触器和开关进行控制。以下是一种典型的正反转控制线路的接线方法:
电源线连接到电源开关,并将电源开关连接到电机。
将正转开关(SB1)与接触器(KM1)线圈连接,并按下SB1以使KM1线圈得电吸合。此时,KM1辅助常闭触点断开(互锁),KM1主触点闭合,然后KM1辅助常开触点闭合(自锁),电机开始正转。
将反转开关(SB2)与接触器(KM2)线圈连接,并按下SB2以使KM2线圈得电吸合。此时,KM2辅助常闭触点断开(互锁),KM2主触点闭合,然后KM2辅助常开触点闭合(自锁),电机开始反转。
将停止开关(SB3)连接到KM1和KM2的线圈,当按下SB3时,电机停止。
需要注意的是,这种接线方法在电机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能直接实现反转控制。
详情75千瓦电机正反转接线方法如下:
确保电源已经关闭。
找到电机的三个接线端子,通常标有U、V、W。
连接电源的相线(L1、L2、L3)与电机的三个接线端子(U、V、W)。
对于正转,将L1连接到U,L2连接到V,L3连接到W。
对于反转,将L1连接到W,L2连接到V,L3连接到U。
确保接线牢固,无松动。
打开电源,测试电机的正反转功能是否正常工作。
请注意,以上接线方法仅适用于三相交流电机。如果您使用的是其他类型的电机,请参考其相应的接线图或咨询专业人士。同时,为了安全起见,建议由合格的电工进行接线操作。