管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环)。
无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。
一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。
二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。
浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。
扩展资料:
浇筑板的虚铺厚度应大于板厚,用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。
导体沿圆柱形绝缘体的轴线穿过,金属环形法兰则安装在绝缘体外并用以接地。套管属于具有强垂直电场分量的绝缘结构,在金属法兰处电场强度很大,容易产生电晕放电和沿介质表面的滑闪放电。
在法兰和导杆间径向电场强度也很高,容易发生绝缘介质的击穿。除35kV及以下的套管使用单一固体绝缘材料外,常采用多种绝缘材料或采取电场均匀措施,使轴向和切向电场分布趋于均匀。
以瓷套内腔充填的绝缘油加绝缘屏障为主要绝缘的套管。仅在瓷套内充以绝缘油的套管,即瓷一油套管多用于110kV及以下的电压等级。
对于更高的电压等级则采用导电杆包绝缘纸或套胶纸筒的措施,或在油隙中加入多层同心圆柱绝缘屏障,以提高击穿电压。有时还在绝缘屏障上敷设金属极板,以均匀电场分布。