10kV配网问题,变压器一次侧额定电流不到30A,为什么会选用额定电流为630A的隔离开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-03-29
是因为开关最小的规格是630A。这还是有630A规格,10年前最小规格是1250A,你要不要?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GFcLI4eGFQ4RF8e4QG.html
相似回答
...的
额定电流
都很大 ,而一般在
10KV配网变压器电流
都很少,有必要用这么...
答:
确实存在这个问题!
但由于设计更小额定电流的真空断路器不能再继续降低制造成本,反而会增加管理的成本
。因为额定电流再小的断路器,其动/热稳定电流和开断电流仍应满足系统容量的要求,导电回路的截面和触头的尺寸无法继续缩小,所以没有必要再设计额定电流更小的。有的真空灭弧室厂家甚至连630A的都不单独...
己知
变压器
容量怎么选择高压开关柜
答:
主要参数就是额定电压、额定电流、额定短路电流几个参数了
,额定电流的
选择是根据负载大小计算的,这比较简单
,10KV的
断路器额定电流主要分如下几档:
630A
、1250A、(1600A、2000A)、2500A、3150A等,额定短路电流(楼上朋友说的热稳定电流)主要分如下几档:16KA、20KA、25KA、31.5KA、50KA等。
配电
...
环网开关柜的选购要点
答:
为了更好地保证城镇供电的可靠性,提高电能质量
,这种环网供电线路要求10kV环网开关拒应具备如下技术性能: 1.l继电保护 如图1当电缆L1发生接地(或相间短路)故障时,环形线路对故障的切除与隔离处理可分为两种情况: 1.环网开关A02B01迅速跳闸,将故障电缆隔离,而不影响对用户的供电或越级跳闸。这就要求环网开关A02B0...
民熔的柱上
隔离
开关GW4-35/
630A
这个型号的安装尺寸谁知道吗? 等着要安...
答:
隔离开关不能带额定负荷或大负荷操作,不能分合负荷电流和短路电流
。 一般送电操作时,先合隔离开关,后合断路器或负荷开关;断电操作时,先断开断路器或负荷开关再断开隔离开关。隔离开关能可靠地承载工作电流和短路电流,但不能分断负荷电流,可开合励磁电流不超2A 的空载变压器、电容电流不超5A 的空载...
什么
是高压进线柜,它和高压环网柜有什么不同
答:
1、主要断、闭合电网与用户间电路继电保护功能指示电器;2、用保护用户供电线路用电设备线路或设备发事故本保护 有些设计院或电气设计师喜欢设计进线隔离柜,这有其理由:在进线柜前面设置了明显断开点,方便进线断路器和电流互感器的检修,但从故障概率来看
,电流
互感器一般不需维修。断路器本身可以抽出...
大家正在搜
1000kva变压器额定电流
200变压器的额定电流
630kva变压器额定电流是多少
100变压器额定电流
500kva变压器额定电流
1250kva变压器额定电流
2500变压器额定电流
变压器的额定电流是指
电流达不到额定电流
相关问题
20kVA变压器10KV侧额定电流2A,选择GW9-10kv...
高基配电室进线柜、变压器出线柜等用真空断路器,在什么时候用额...
高压中置柜隔离手车630A,是不是表示有630A的分断能力?
S11-M-2500KVA的变压器配多大额定电流的户内隔离开...
10KV环网柜2进4出,单个出线额定电流630A,请问最大可...
已知变压器容量,如何确定10kV断路器额定电流?!
请问:10KV真空配电柜,进线开关使用VS1-12/1250...
变压器的计算