已知变压器容量,如何确定10kV断路器额定电流?!

我是做成套柜的,现在已知变压器的容量是1600KVA,10kV真空断路器如何选择啊(630?1250?)?如何计算,有没有什么依据或者计算公式啊?请高人们指教?!
只有5分了,谢谢!

  变压器属于容性负载,1600kva,额定电流=(变压器容量p)/(额定电压u*功率因数)真空断路器电流=(1.25-3.5)额定电流=63A。
  变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-15
变压器属于容性负载,1600kva,额定电流=(变压器容量p)/(额定电压u*功率因数)
真空断路器电流=(1.25-3.5)额定电流
第2个回答  2013-06-24
1600÷10÷1.732=92.3787(A)
所以,如果保证不超负荷的情况下,用100A的断路器都可以了。
第3个回答  2013-06-15
个人建议把变压器的短路阻抗这个参数做一个短路电流校核比较好,按常规开断电流630A足矣。追问

请问,这个值怎么计算出来的啊?有什么公式或者依据么?

第4个回答  2013-06-15

630A

追问

这个资料里面没有写相关的信息啊,如果计算,遵循什么依据都没有写啊?!