第1个回答 2009-04-13
从两方面考虑:1、热负荷大小2、面积。一般都是按面积估算的。大概是面积*350W.
第2个回答 2009-04-09
计算一下机房设备的散发热量+房间损失=总制冷量
第3个回答 2009-04-12
在机房行业中的经验算法
每平方米需求能量350-500大卡/平方米 换算公式1KW=860大卡
按100平方米机房计算 选择400大卡/平方米
100*400/860=46.5KW 就是说最基本需要50KW的空调
在机房中一般还需要1+1原则 那么100平方米机房配两台50KW空调
就是说平时两台都正常工作在其中一台发生故障时另一台也能满足机房要求本回答被提问者采纳
第4个回答 2009-04-09
这你得去问卖空调的呀 你机房面积你是知道的 去了告诉人家就行 不相信他们就自己看 空调参数里边有