地下室通风井属于人防区外,通风井一侧墙属于隔断人防区与非人防区的墙,通风管穿过此通风井墙时除了要预埋套管外,在人防战时通风井封堵后,预埋套管有什么要求和做法?需要用什么来堵住预埋套管?

关键是要看此风井是属于战时通风用还是用于平时通风(排烟)。如果说是用于战时通风,不用堵住预埋套管,因为在预埋风管的前会设计多一道墙并安装有消波设施;如果说是用于平时通风的话,在临战时将平时风管拆除,在预埋套管的两侧用钢板满焊,以达到防护密闭的作用。水电预埋套管则是用一种特殊的材料时行封堵。具体请参考人防设备规范:GB50038-2005