55问答网
所有问题
喷淋泵启动原因?
喷淋泵每二小时启动一次急停,请问有那些原因?
举报该问题
推荐答案 2013-12-07
我感觉有几个原因,1。火灾报警主机编程问题。2。水泵控制柜内的软启动设置问题。3。水管网水压波动引起压力开关动作。但1和3的误启动都不会立刻停止。暂时还想不到是什么原因
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FeGQLLFeecGLFeRIFc.html
其他回答
第1个回答 2013-11-29
需要休息啊
第2个回答 2013-11-30
问题不清晰。请详细说明。
相似回答
喷淋泵
的
启动
原理是什么?
答:
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动
,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发...
高位水箱稳压泵启动
喷淋泵启动原因?
答:
1.管网漏水严重可以导致稳压泵喷淋泵启动
。2.稳压泵喷淋泵的
压力开关设定值不符合设计要求
。
3.未按照设计图纸安装调试
。4.稳压泵喷淋泵本身故障。5.稳压泵喷淋泵控制柜故障。
消防
喷淋
系统稳压
泵
频繁
启动
的
原因
有那些?
答:
1、电接点压力表或压力讯号器前设置表弯管,调节旋塞阀开度
2、检查相邻稳压泵出口单项阀是否漏水或装反了,检查水箱至阀组前管道上安装的单向阀安装位置、方向是否有问题 3、检查管道是否有漏水点,是否中间接入了别的用水管道
消防
喷淋泵
频繁自启为什么?
答:
这个是报警阀组的压力开关动作联动导致的或者是控制柜受潮导致继电器动作的。
喷淋泵启动原因?
答:
我感觉有几个
原因
,1。火灾报警主机编程问题。2。
水泵
控制柜内的软
启动
设置问题。3。水管网水压波动引起压力开关动作。但1和3的误启动都不会立刻停止。暂时还想不到是什么原因
大家正在搜
喷淋泵自动启动的原因
启动喷淋泵的四种启动方式
喷淋泵启动后自动停吗
喷淋泵自动频繁启动
喷淋泵启动原理图
消防喷淋泵自动启动
消防压力开关启动喷淋泵原理
喷淋泵突然启动
喷淋泵的启动方式有哪些
相关问题
喷淋泵怎么启动?
喷淋泵的启动原理是什么?
喷淋泵也是消防水泵的一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式...
消防喷淋泵怎么运行的
消防喷淋泵频繁自启为什么?
喷淋泵启动火警主机报是什么原因
消防喷淋泵启动为什么消火栓泵会故障?
请教消防,喷淋泵启动的问题