工程桩里的导管埋深怎么算?

如题所述

开始浇筑混凝土时,导管底部距孔底距离宜为0.3-0.5m;导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m;导管埋入混凝土的深度宜为2-6m。

埋入过深由于导管内混凝土与导管外桩孔内的混凝土上表面高差小会导致混凝土灌注不畅及导管外混凝土上升距离过大混入杂质较多、较集中;埋入过小一是存在导管被拔出混凝土浇筑面形成桩体断节危险,二是关内外压差小混凝土浇筑不够密实。

混凝土桩

混凝土桩是应用最广泛的桩,具有制作方便,桩身强度高,耐腐蚀性能好,价格低等优点。它可分为预制混凝土方桩、预应力混凝土空心管桩和灌注混凝土桩等。

a、预制混凝土方桩多为钢筋混凝土桩,断面尺寸一般为200mmx200mm一500mnx500mm,单节长十余米,可根据需要将单节桩连接成所需桩长。

b、预应力混凝土空心管桩为工厂化预制生产,高压蒸汽养护,断面外径尺寸一般为350~600mm,壁厚80--lOOmm,单节长十余米,可根据需要将单节桩连接成所需桩长。

以上内容参考;百度百科-工程桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-27
一,导管初始的长度为料斗下口接管处到桩底减(0.5~0.8米),计算埋管深度可以画了个导管立面图,立面图中,上口标高为接管处的标高(倒混凝土时的标高),下口标高为接管处标高-管子总长,画时,要按逆管子的顺序画,即上面的管子画在下面。如从上而下的管节是1米+3米+6米+6米+6米,则画成从上而下6米+6米+6米+3米+1米,
二,首灌混凝土入孔后,导管应埋入混凝土中不少于0.5米,有的规范规定还大一些。
以后每灌入混凝土后,测量混凝土液面到接管子口处的距离L(用测绳等),可在上述的图上画上混凝土的位置,从图上即可读出导管此时的埋深。计算试子是:埋深=管子总长-混凝土液面到管子口处的距离L。导管埋深太多了,就要折去一节管子。选折去的是最上面的一节,如上述说的1米节,因图是反向画的。所以在图上就勾去最下面一个1米节(呵呵。知道为什么要反向画了吧。)同样,混凝土倒入后,测量混凝土液面到接管子口的距离L,可在图上画上混凝土的位置,从图上即可读出导管此时的埋深。。。。。
不知你明了不?
不明HI.明了请点击采纳。我同样需要您的支持。谢谢。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-06
  开始浇筑混凝土时,导管底部距孔底距离宜为0.3-0.5m;导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m;导管埋入混凝土的深度宜为2-6m。
  埋入过深由于导管内混凝土与导管外桩孔内的混凝土上表面高差小会导致混凝土灌注不畅及导管外混凝土上升距离过大混入杂质较多、较集中;
  埋入过小一是存在导管被拔出混凝土浇筑面形成桩体断节危险,二是关内外压差小混凝土浇筑不够密实。
相似回答