55问答网
所有问题
直径1.8米的水下桩灌注混凝土时导管埋深的最大值是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-14
导管埋深,规范上要求2-6m,但施工中为保守起见,避免拆管时拔空,会加大埋深,一般最大埋深8m拆个5米,另外,砼
坍落度
小或
高温天气
,宜勤拆,并多提拔导管,防止导管拔不出来。总之需保证最小埋深2m,最大埋深则根据泛浆情况及砼情况合理调配。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQILeQGGQLI8QRFcc84.html
相似回答
钻孔
灌注桩
浇筑
水下混凝土时
,
导管埋
入混凝土深度最多为( )。
答:
导管的埋置深度宜控制在2~ 6m
。混凝土灌注过程中拔管应有专人负责指挥,并分别采用理论灌入量计算孔内混凝土面和重锤实测孔内混凝土面,取两者的低值来控制拔管长度,确保导管的埋置深度不小于2m。
水下混凝土桩基灌注时
提管之前埋管深度
最大为多少
答:
规范规定:5)在灌注过程中,
导管的埋置深度宜控制在2~6m
。本条用词“宜”,并不是强制规定。导管的埋置深度首先是防止导管拔脱了,桩内夹层或者断桩。埋置深度太大又容易卡导管,导管拔不上来并且容易使钢筋笼上浮。看混凝土的灌注速度,还得在砼初凝之前灌入新砼。规定的2~6m也不是说最大规定...
钻孔
桩
内浇筑
水下混凝土
,
导管埋入深度
和混凝土数量之间有什么计算关系...
答:
一般地:塌落度22cm,桩孔直径1.5~1.8米,混凝土终凝时间大于10h,
埋管深度在2.5~5.5米左右
;如果桩径再大,埋管深度2.2~4.2米最好;但最小埋管深度不能小于2米;如果塌落度大于22(正常是22),混凝土扩散半径大点,埋管可以深点。但一根桩浇筑时间最好不能超过10小时,否则首盘混凝土开始...
灌注桩
旁站监理记录表里的
导管最大埋深
?
是最大六米 ?还是根据桩长
答:
最大6米
,这里的埋深是指混凝土把管埋住。JGJ94-2008《 建筑桩基技术规范》规定水下混凝土浇筑:
浇筑
水下混凝土
,
导管埋入深度是多少
答:
导管埋深应该控制在2-6米为最佳,最主要原因是你埋管太深,
灌注桩
等砼时间冬天的话温度不低于-5度的话,等2个小时是没有问题的,但是要求每10分钟来回活动导管,灌注桩在
灌注过程中最
主要
的是导管埋深
,以及砼的质量,泥浆比重暂一方面,如果是商混的话,那么就重点是导管埋深了,最好是每次测量砼...
大家正在搜
导管法灌注水下混凝土过程
灌注桩混凝土导管长度
首批水下灌注混凝土的要求
混凝土初灌导管埋深
混凝土灌注导管
水下混凝土导管
水下混凝土导管要求
导管浇筑水下混凝土
灌注水下混凝土有什么要求
相关问题
水下混凝土桩基灌注时提管之前埋管深度最大为多少
水下灌注桩导管的直径大小怎么选
水下灌注桩导管埋深几米
长三米的桩,直径1.5,怎么计算水下混凝土灌注的混凝土深度导...
灌注桩的导管深度怎么计算?
钻孔桩内浇筑水下混凝土,导管埋入深度和混凝土数量之间有什么计...
灌注桩时混凝土埋深以及导管埋深怎样计算
桩基水下灌注砼导管为什么要埋深2--6m?