  预应力横向张拉的具体工艺:
  (1)、钢绞线和波纹管:
  30m预应力现浇箱梁设纵、横两向预应力。预应力钢绞线采用φj15.24,技术标准符合ASTM416-97规定, =1860MPa,锚下张拉控制应力1395MPa,采用一端张拉。
  预应力管道采用塑料波纹管,纵向预应力1~6#束采用圆形波纹管,7#束和横向预应力钢束采用扁形波纹管,预应力钢束直线段每0.3m设置一“U”字形架立筋进行固定,曲线段架立筋间距要适当加密。
  (2)、纵向预应力设置和张拉:
  纵向束的张拉采用一端锚固、一端张拉的方式进行,采用穿心式大吨位千斤顶整体张拉。
  第一孔腹板束1~4采用φj15.24-19钢绞线,梁端锚固采用15-19P型锚,张拉端采用15-19群锚,并用15-19连接器接长;底板束5采用 φj15.24-19钢绞线,锚固端、张拉端均采用15-19群锚;底板束6采用φj15.24-19钢绞线,同样锚固端、张拉端采用15-9群锚;顶板束7采用φj15.24-19钢绞线,锚固端采用15-19H型锚,张拉端采用15-19群锚。
  30m、45m箱梁钢束张拉顺序为:先张拉纵向束,后张拉横向束;纵向束张拉顺序:先张拉腹板束再张拉顶板束,最后张拉底板束。顶、底板束张拉顺序为先中间后两边,张拉时应以箱梁中心线为准对称张拉。
  悬浇箱梁钢束张拉顺序为:先纵向钢束,后向横向钢束,最后张拉竖向钢束
  纵向束张拉顺序为:先张拉腹板束再张拉顶板束,最后张拉底板束。顶、底板束张拉顺序为先中间后两边,张拉时应以箱梁中心线为准对称张拉。
  钢束张拉时砼养护天数不应小于七天,且砼强度不低于设计强度的90%。
  (3)、横向预应力束张拉:
  横向预应力束采用单端张拉,张拉端采用BM15-4H型锚具,非张拉端采用H型锚具,在顶板中纵向按50cm布置。
  砼浇筑完毕达到设计强度90%且龄期达七天后利用翼板的支架搭设工作平台,在张拉端采用YCN-25型穿心式千斤顶张拉,张拉时对称桥墩横向中心线张拉,先中间后两边。
  横向预应力筋张拉工艺:
  0 ——初应力15%σCON——σCON(持荷2分钟锚固)
  ④、竖向预应力束张拉:
  竖向预应力体系由Ф32mm精轧螺纹钢筋和专用锚具组成,在每道腹板纵向按50cm间距布置,张拉时对称桥墩横向中心线张拉,先中间后两边。
  张拉竖向预应力筋千斤顶:YC80
  竖向预应力筋:0——σCON(持荷2分钟锚固)
  σCON为张拉时的控制应力,包括预应力损失值。
  竖向预应力筋下端为固定端,浇筑砼前要采取措施防止锚头松动而造成张拉脱锚。为保证竖向力的有效性,在第一次张拉后20天进行2次复拉。
  (4)、合拢后纵向顶腹板束的张拉:
  纵向顶腹板束的张拉的原则:
  先张拉长束,后张拉短束,并两端对称同时张拉。
  在张拉过程中要注意梁体特别是顶腹板砼的变化,必要时,派专人进行观测。出现异常情况应立即停止张拉,并查明原因,以便采取正确措施进行处理。

  具体注意事项:
  ①、在千斤顶后45°角范围内严禁站人。
  ②、油泵操作必须熟练,做到专人专机。两台油泵必须保持同步,有异常马上停机。油泵开动过程中,不得擅自离开工作岗位。
  ③、操作千斤顶和测量伸长值的人员,应站在千斤顶侧面操作,并严格遵守操作规程。
  ④、张拉时应认真做到“孔道、锚环、千斤顶”三对中,以便张拉工作顺利进行,并不致增加孔道内的摩擦损失。
  ⑤、千斤顶张拉时,先使千斤顶张拉缸进油,至压力表略有起动时暂停,检查每束钢绞线的松紧,并进行检查,然后再打紧夹片。
  ⑥、回油顺序:先将一端千斤顶由张拉控制应力回至零,然后另一端补拉至控制应力,再回至零。这样可以减少一端的夹片回缩损失。回油必须均匀缓慢,有利于减少夹片回缩,并可防止滑丝。
  ⑦、每孔钢束张拉完毕后,应检查端部和其他部位是否有开裂,并认真填写张拉记录表。
  ⑧、张拉应先上后下,先中间后两侧进行,使梁体均衡对称受力,张拉中为避免滑丝,锚具、钢铰线表面不得有油污、泥沙、锈蚀,要求夹片洛氏硬度达到要求,若发生断丝及滑丝,每个断面不超过断面钢丝总数的1%,且不超过1根。滑丝时,超过1丝必须处理,可采用千斤顶单根补拉的方法。张拉中钢丝受力不均,夹片安装不整齐,油表失灵等都会造成断丝,因此要尽量避免这些情况出现。
  ⑨、预制箱梁张拉完毕后应注意观测跨中的上拱值并做好记录,并注意与理论计算值比较。若正负差异超过20%,则应暂停施工,待查明原因并采取有效措施,并征得项目部工程师同意后,方可继续施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
质量要求
1、 钢绞线总伸长量两端之和与理论伸长值误差在正负6%之内。
2、 钢绞线回缩量两端之和不大于8mm。
3、 锚固后每端锚塞外露量不得小于50mm。
4、 每片梁的滑丝和断丝不得超过钢丝总数的1%,每束内不得超过1根。
5、 因处理滑丝、断丝而引起的重复张拉时,同一束钢绞线张拉次数不得超过3次。若钢绞线与锚具因滑丝而留有明显的刻痕时,应予以更换。
操作方法及注意事项:
1、 张拉完成24小时后复查,确认无新的滑丝时,即可进行多余钢绞线头切割,切割处距塞外3—4cm。强调必须用砂轮机切割,严禁使用电弧焊切割。梁体混凝土强度达到设计强度的100%后,允许张拉。
2、 张拉工具必须按时检定,张拉时按照实验报告配套安装。
3、 张拉前检查锚垫板和孔道,锚垫板应位置正确,孔道内应畅通、无污水和杂物,然后再进行穿插钢丝束。
4、 张拉程序:
0——初始应力(10%σk)——超张拉(105%σk)静止5分钟——控制应力σk锚固本回答被提问者采纳