后张法预应力箱梁预制和预应力束张拉过程中需要注意的问题

现在负责一处箱梁预制场!大体上知道箱梁预制时该控制哪些些问题,但可能还有某些细节性问题没注意到,请高手们给我上上课,补充一下这方面的知识... 还有后期预应力束张拉时应该注意的问题!

后张法【post-tensioning method】指的是先浇筑水泥混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法。
这种方法在桥梁、大跨度建筑中得到广泛运用。
需要注意的问题
1、预应力钢材及预应力锚具进场后,应分批严格检验和验收,妥善保管。锚具除检查外观、精度及质量出厂证明书外,对锚具的强度(包括疲劳强度)、锚固能力应进行抽检。
2 、所有预应力钢绞线及钢筋不许焊接,凡有接头的预应力钢绞线部位应予以剔除,不准使用。钢绞线和钢筋使用前应作除锈处理。
3 、所有预应力张拉均要求引伸量与张拉力双控。通过试验测定E值,校正设计引伸量,要求实测引伸量与设计引伸量两者误差满足施工规范要求。实测引伸量要扣除非弹性变形引起的全部引伸量。
4、 预应力张拉前先用初应力(0.1~0.2σk)张拉一次,再开始测引伸量。张拉程序为:0→初应力→103%设计锚下控制张拉应力(持荷3min,锚固)。
5、为确保预应力质量,要求对拉管工艺、定位钢筋、管道成形严格控制,具体要求如下:
(1) 管道安装应检查管道质量及两端截面形状,遇到有可能漏浆部分应割除、整形和除去两端毛刺后使用。
(2) 孔道定位必须准确可靠,严禁波纹管上浮。直线段平均0.8m,弯道部分每0.5m设置定位钢筋一道,每道定位钢筋包括支承钢筋及定位在支承钢筋上的U型环,支承钢筋与箱梁钢筋骨架连接,定位后管道轴线偏差不大于5mm。
(3)预应力束平弯段必须设置防崩钢筋,防崩钢筋弯弧内侧必须与管道贴紧,并用铁丝绑 扎牢固,防崩钢筋本身与主梁内钢筋可靠连接。
(4)管道与喇叭口连接处管道轴线必须垂直于锚垫板。管道压浆必须密实,水泥浆等级不低于C40。
(5)预应力束封锚混凝土宜在压浆后尽快施工,包封的钢丝网应与结构钢筋可靠连接,施工时要特别注意。
6、预应力粗钢筋管道下端应封严,防止漏浆;上端应封闭,防止水和杂物进入管道。压浆管内可穿钢芯,待混凝土浇筑后拔出,以保证压浆孔通畅,并须吹孔。
7、当钢筋和预应力管道或其他主要构件在空间位置上发生干扰时,可适当调整钢筋的位置,以保证钢束管道或其它主要构件位置的准确。钢束锚固处的普通钢筋如影响预应力施工时,可适当弯折,待预应力施工完毕后及时恢复原状。施工中如发生钢筋空间位置冲突,可适当调整其布置,但应确保钢筋的净保护层厚度。
8、如锚下螺旋筋与分布钢筋相干扰时,可适当调整分布钢筋或其间距。预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定,定位钢筋与箱梁腹板箍筋点焊连接,严防错位和管道下垂,如果管道与钢筋发生碰撞,应保证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封,防止浇筑混凝土时阻塞管道。
9、箱梁混凝土达到设计强度的85%后,且混凝土龄期不小于7d时,方可张拉预应力钢束。预制梁内正弯矩钢束及墩顶连续段处的负弯矩钢束均采用两端同时张拉,锚下控制应力为设计值。
10、箱梁顶板负弯矩钢束的钢波纹扁管,应在预制箱梁时预埋,并采取有效的措施来防止浇筑主梁混凝土时扁波纹管发生变形而影响后期的顶板束张拉。在箱梁安装好后,浇筑连续接头段前将对应的扁管相接。
11、预制箱梁时严禁切断负弯矩张拉槽口处箱梁顶板下层纵、横向钢筋,张拉负弯矩钢束时也不宜随便截断该钢筋。
12、施工时应确保锚垫板与预应力束垂直,垫板中心应对准管道中心,在管道密集部位及锚固区。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-10
本回答被提问者和网友采纳