空调加制冷剂应该是多少压力?r22和410压力值一样吗?怎么有说5个的有说8个的?详细点谢谢!

如题所述

  添加空调机制冷剂时,需参考压力表上的压力,不同的冷媒有不同的压力,例如R22冷媒的低压压力约在0.5MPa左右;R410A冷媒低压压力约在0.8MPa左右。
1、一般正规的产品在室外的铭牌上都标有充注量,重新加时可以按这个值加就可以了,不过有一点就是在现场不一定有办法能称到加氟量。
  2、如果没办法找到厂家宣称的充注量,一般可按经验估计如下:制冷量2000W左右 700g左右制冷量2500W左右手 900g左右制冷量3200W左右 1200g左右制冷量5000W左右 1500 g左右制冷量7000W左右 2200 g左右制冷量9000W左右 2900 g左右制冷量12000W左右 3400 g左右以上数据基于能效比在2.8~3.0W/W,如果空调能效比低于此值0.2,则相应的充注量可能会减少15%,反之能效比高于0.2时,充注量相应增加10%。此为经验值,供参考
  3、若在现场没有办法称得重量,那就只有用压力表的读数来判断是否加氟合适了。首先我们明确一点,空调吸气阀处的压力是随使用时的状态变化的,如室内外环境温度,运行风扇转速有关。一般空调厂家都会在名义制冷条件下进行测试(室内干球27C,湿球19度,室外35度),此工况下的吸气压力表压范围约为(0.45Mpa~0.55Mpa),一般能效比越高的空调,名义时的吸气压力越高。可大致按能效比2.6~3.2W/W对应0.45~0.55Mpa估算相应的低压表读数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

添加空调机制冷剂时,需参考压力表上的压力,不同的冷媒有不同的压力,例如R22冷媒的低压压力约在0.5MPa左右;R410A冷媒低压压力约在0.8MPa左右。

1、一般正规的产品在室外的铭牌上都标有充注量,重新加时可以按这个值加就可以了,不过有一点就是在现场不一定有办法能称到加氟量。

2、如果没办法找到厂家宣称的充注量,一般可按经验估计如下:制冷量2000W左右 700g左右制冷量2500W左右手。

3、若在现场没有办法称得重量,那就只有用压力表的读数来判断是否加氟合适了。首先我们明确一点,空调吸气阀处的压力是随使用时的状态变化的,如室内外环境温度,运行风扇转速有关。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-08-14

相似回答