测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用兆欧表(摇表)测量。
另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。
测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆 掉。 先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。 三个绕组要分别测量 三次 ,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。
相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。 最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K。 一般要大于0.5兆。
层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。
测量电机动定子绕组的绝缘电阻 选表及用前检查
选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。
2.用前检查:
(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。
(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。
(3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。
测量及判断(实做)
1.测量绝缘项目:可分为 ①测对地绝缘; ②测相间绝缘。
2.测量:
测相对地绝缘:
①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);
②验明无电后拆去原电源线;
③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);
④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)
⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。
测相间绝缘:
①对地绝缘测试后放电;
②拆去电动机接线端上原有联接片;
③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;
④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);
⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,放电;
⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。
判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:
(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;
(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
测试过程中应注意的安全问题
1.正确地选表并作充分的检查;
2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。每次测后也要放电,并验明确无电压;
3.每相摇测前后要进行人工放电;
4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人);
5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;
6.防止无关人员靠近。
何时需要进行摇测:
1.新安装的电动机,投入运行前;
2.停用三个月以上时,再次使用前;
3.电动机在大、小修时;
4.电动机在运行中发生异常现象或故障时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考