5000W的电热水器,40A的空气开关,用2.5平方的铝线。 空气开关还能起到保护作用吗?在铝线过热以后,空气

5000W的电热水器,40A的空气开关,用2.5平方的铝线。 空气开关还能起到保护作用吗?在铝线过热以后,空气开关还能跳闸保护线路吗?
会不会铝线烧坏了,空开还没跳闸呢?

2.5平方的铝线小得太多,发热后燃烧都有可能。空开设置没问题,但是,空开一般只对漏电、过电压、过电流等实行自动保护,而对于过热不敏感,也就是说,铝线烧坏了空开还没跳的情况是存在的和正常的。这个热水器至少要用4平方的单芯铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-12
一般空气开关有两种功能,即短路保护、过载保护。
因为5000W/220V约为23A,所以40A空气开关不会有过载保护。
2.5平方的铝线正常负载能力3000W左右,不利于长期使用。
第2个回答  2011-04-12
5000w不能用2.5的线别说是铝线了,就是铜线也不安全!因为你洗澡时会持续的工作,时间长就会过热,起码得用4平方的铜线,安全起见你最好是走专线!
空气开关是一个漏电保护,铝线过热后烧坏只要不短路就不会跳闸的!
不要省那点点的电线钱了!安全第一的!
第3个回答  2011-04-13
2.5平方铜线,能支持5.5千瓦!铝线很危险的!现在很多电热水器都有偷工减料行为!建议买格菱威即热式电热水器,美国德仪芯片,电线是国标的!质量有保证!