5000W的电热水器,40A的空气开关,用2.5平方的铝线。 空气开关还能起到保护作用吗?

1:空气开关还能起到保护作用吗?
2:会不会铝线烧掉了,空气开关还没有跳闸呢?
先谢谢大家了。
铝线过热以后,空气开关还能跳闸保护线路和电器吗?
我知道2.5的铝线不能用,但暂时还没有换线,如果用的话,我只是想知道空气开关,在铝线过热以后,空气开关还能跳闸保护线路吗?

第1个回答  2011-04-11

你用的是不是即热式热水器啊,建议换成功率小点的。比如3.2KW,再把空开换成16A的,就不会有什么问题了。

我公司3.2KW即热式热水器,是德国CLAGE的,原装进口。

第2个回答  2011-04-11
第一、40A的空开太大了,他能通过电流是大约27千瓦下40安的电流,起不到保护作用。
第二、5000W的电热水器用2.5平方的铝线太小,肯定不行,建议最小用4平方的铜芯线。
第3个回答  2011-04-11
所用的40A的空开与线路不配套。5000W的电热器,用2.5平方的铝线是容易发生危险,建议用4平方的铜线,25A的空开。
第4个回答  2011-04-11
5000/220=23安培,电流太大了,应该用4平方的铜线,2.5平方的铝线是绝对不能用的。追问

我知道2.5的铝线不能用,但暂时还没有换线,如果用的话,我只是想知道空气开关,在铝线过热以后,空气开关还能跳闸保护线路吗?

追答

空开不会跳闸,因为空开额定电流40A,还没等到40,铝线已经着火了,太危险

本回答被网友采纳
第5个回答  2011-04-11
作用是有的·······但是最好把线换掉!!!4平方的铜线。。。