已知变压器容量500高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出线电缆截面,越详细越好

如题所述

变压器额定电流的计算公式为
高压侧:容量/1.732/10
低压侧:容量/1.732/0.4
所以10KV/0.4KV 500KVA的油侵变压器
高压侧最大额定电流为28.8A
低压侧最大额定电流为721.7A
高压侧电缆选35mm2足够
低压侧若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过300~400mm2截面,架空敷设的话240mm2就差不多了。
其实,选用电缆也有学问的,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-20
黄浦区有个建筑书店, 在那里你所需要的建筑电气类书籍应有尽有, 你的这些问题都需要很专业人士查阅了相关书籍才可以得出结论的!! 同济也有一个: 地址:赤峰路42号...
第2个回答  2011-06-21
高压侧电流30A,选用35的电缆吧。
低压侧电流720A,选用60X6铜排为主母排,引至分开关后根据具体出线负荷选用相应电缆。
第3个回答  2011-06-26
高压电缆应该是500KVA的额定电流的1至10倍选择电缆;低压是500KVA的额定电流的1.25至3倍选择电缆。
相似回答