变电站电能质量监测系统设计时,主要接入站内的哪些回路?是所有的220kV或者是110kV线路吗?

不太了解变电站电能质量监测系统的设计方面的内容,我指的是设计院这边要做哪些工作,比如要设计哪些回路接入监测装置,假设一个220kV变电站,是接入所有的220kV线路和110kV线路吗?

对于变电站而言,重要的是接入母线电压。
很多监测装置可以同时监测多路电流,可将重点关注的线路和主变电流纳入监测范围。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-27
220KV和110KV都需要接入, 35KV和10KV可有选择性接入
第2个回答  2011-04-12
监测点重点选择在特殊发电厂、枢纽变电站、直流换流站、直流接地极周边变电站及接有电能质量干扰源的变电站各电压等级母线、变电站电能质量干扰源负荷出线、无功补偿电容器回路。

一般接有铁路牵引站、工矿的出线,都需要监测。
第3个回答  2011-04-12
不用,只需在所有的220KV和110KV母线上接入监控装置就可以了
相似回答