消防联动中心的烟感有时后误报,在它的回路总线上装一个总线隔离模块,请问能够消除误报吗。

如果不能 有解决办法吗?(除了查线路以外)查线路会非常的麻烦,整栋大厦,查下去会死人的。。。
如果整个回路短路短路,总线隔离模块能起作用吗?
起作用后,信号总线还有电压到烟感吗?
期望高手回答。。。

总线隔离模块只有在所在的回路短路时才起作用,烟感误报不起作用。将误报的烟感摘除在主机上屏蔽隔离,然后对探头进行清理,现在一般是光电的把迷宫拆下直接用清水冲洗即可,冲干净晾干装上一般能消除;如不行就测电压只要在24V左右线路就没问题;电压不行就在误报的烟感把前一个烟感和后一个烟感拆除分段侧,应该不麻烦。每个厂家设备不一样可以根据调试安装使用说明进行。