怎样计算电力变压器级差

在做电力变压器变比试验时,一档和二档的电压级差,是怎样计算的。计算公式是怎样表示的。每个相邻的档位的级差数是不是都一样的。(请电力专业的高手解答。越详细越好。请您一定详细写明计算公式。)谢谢!
我是在用变比测试仪时,看到仪器要求输入级差。仪器说明书却没有说明怎样计算级差。

电力变压器的电压级差一般是这样的:
35KV及以下电压等级是 2.5% 或 5%
110KV及以上电压等级是 1.25%
具体的要看变压器的设置。
如果要算出具体的电压值,就用上述的百分数乘以变压器的额定电压就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
额定电压是110KV 分接是110±8*1.25% 每档电压相差110*1.25%=1375V
1档电压是110*(1+8*1.25%)=121KV
9档电压是110KV
17档电压是110*(1-8*1.25%)=99KV本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-25
电力变压器的电压级差一般是这样的:
35KV及以下电压等级是 2.5% 或 5%
110KV及以上电压等级是 1.25%
具体的要看变压器的设置。追问

请问,计算公式。谢谢

第3个回答  2011-05-21
两个档位之间的电压差为2.5%的电压等级。
之所以设置不同的档位,是用来进行调压用的。一般有三档和五档之分。三档的可调范围为+-2.5%。五档的可调范围为+-5%追问

我是说变电站用的电力变压器。110KV或220KV的,它们高压侧一般都会有17个档位。中压侧才是5个档位。

追答

这个我查了很多教材,也没找到答案。抱歉哈。我现在还没有实践经验。

相似回答