发电机出口单元接线没用断路器,是不是也要在电流互感器上设置一个变压器差动保护?

单元接线的发电机与变压器之间不用断路器,厂用电有断路器,主接线双母线。我们的要设计变压器差动保护,变压器上方我装了一个电流互感器用于差动,下方厂用电断路器上方也装了一个用于差动,发电机出口也用了电流互感器。我想问发电机出口我没用电断路器,是不是也要在电流互感器上设置一个变压器差动保护的配置?2 在画零序电压时为什么只用BC两相?而负序是用ABC三相?请高手回答,谢谢

这个问题我昨天就看到了,觉得不太好回答而未答。今天看见无人答我只好勉强答了,但不一定使你满意。
1、关于差动保护及电流互感器(简称CT)设置
大型机变组的差动保护应有如下设置
1)发电机纵联差动(简称纵差)保护,与机出口有无断路器无关。发电机纵差保护动作后跳主变高压侧、高厂变低压侧断路器、励磁用的灭磁开关。差动保护范围是各侧CT之间,所以在发电机两侧均需配置1组三相CT;
2)高厂变纵差保护,动作后跳高厂变高压侧(如果有)、低压侧断路器。差动保护范围是各侧CT之间,所以在高厂变高低压两侧均需配置1组三相CT(如果是3绕组则三侧均设);
3)主变纵差保护,动作后跳上述1、2所跳各断路器。差动保护范围是各侧CT之间,所以在主变高压侧、发电机出口、主变高压侧均需配置1组三相CT。
另外,还应有其它用途的CT需要配置,如过流等保护、录波、计量、测量等用途的。再者,不是每项用途都必须独用一组CT,有的可以合用,但要注意CT是有额定二次负载能力的,不能超额。
2、“在画零序电压时为什么只用BC两相?而负序是用ABC三相?”
根据对称分量法:一组不对称的相量(电流或电压),可分解成三组对称相量即:正序分量(A1、B1、C1)、负序分量(A2、B2、C2)、零序分量(A0、B0、C0,也是三相,只不过方向相同,故称3U0和3I0)。注:有时零序分量不存在即为零(例如系统不是接地故障)。
“在画零序电压时为什么只用BC两相?”是不是说非直接接地系统A相接地时电压互感器开口三角绕组所测得的零序电压的情况?如果是,则情况较复杂,需画相量图及说明。语言简述:接地的Ua变为0V(与地等电位了),其它两相Ub、Uc对地(即是对Ua)在数值上升高√3倍成为线电压(Uca、Uba)值,此时开口三角所测得3UO=3倍相电压(在PT二次应该是100V。你画一下相量图,是一个对称三角形,两个边的向量和正好是这个三角形中间Y形的一个“支”即相电压的3倍。另外还应注意:非直接接地系统PT辅助绕组即开口三角绕组每相额定电压为100/3V;而直接接地系统PT辅助绕组即开口三角绕组每相额定电压为100V)。
不知我说得明白与否?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-26
发电机没有装出口断路器主要原因是发电机出口短路电流很大,一般断路器难以满足开断要求,制造大容量发电机出口断路器的厂家较少,目前只有ABB和 AREVA两家,价格很贵。差动保护是变压器的主保护,必须配置,与是否装发电机出口断路器无关。第于第二个问题,抱歉!不知是什么意思。
第2个回答  2011-05-27
需要装设变压器差动保护,发电机差动保护,发变组差动保护。
第3个回答  2011-05-26