在平法11G101-1p59页中仍有梁纵筋锚入大于等于1.7lae那么地下室顶板图纸设计为kl梁是否不必下弯锚1.7lae仅按平法11G101-1p80页。请教各位!
地下室中层是可以按框架梁(kl配筋那么地下室顶板设计图纸中标注代号为KL时是否只要按KL配制纵筋不必按wKL梁在边角柱梁顶纵筋不做1.7LaE的弯锚?谢谢您的指教!
追答是的,KL不是弯1.7LaE
追问我主要要请教的是我在已前工程中在地下室顶板平法设计图中绝大部分标注为框梁(kl)但我们在实施中常按WKL梁在角,边柱均按梁顶部纵筋下弯1.7lae锚固看了你的回答其实不必弯锚只要按15d弯折就符合了这样理解是否正确请指教!
追答既然是设计成框架梁KL,施工当然按照框架梁配筋,不必按屋面框架,不必弯成1.7LaE
追问再麻烦请教在08G101-5平法图集第37页中箱基中层板和顶板顶部非贯通筋仅端支座上一头弯锚另一头可直锚,中支座二头均不作弯折。而在11G101-1第92页不管端支座和中支座均要弯折弯锚这是为什么?且箱基顶板荷载大于楼屋面板荷载!望指教,谢谢!!
追答08G101-5平法我没有,
11G101-1要求板非贯通筋两端都应弯钩,弯钩长度板厚减一个保护层;还有就是地下室框架梁如果仅是楼下的地下室按框架梁(kl)配筋;如果是大型小区下的地下室顶板框架梁则按屋面框架梁配筋;大概意思就是,梁上面没有柱子压着就按屋面框架梁配筋(P59页,P80页配筋);上面有柱子压着,那就按照框架梁配筋(kl)