在平法11G101-1p59页中仍有梁纵筋锚入大于等于1.7lae那么地下室顶板图纸设计为kl梁是

在平法11G101-1p59页中仍有梁纵筋锚入大于等于1.7lae那么地下室顶板图纸设计为kl梁是否不必下弯锚1.7lae仅按平法11G101-1p80页。请教各位!

你好,平法图集11G101-1p59页的内容是抗震框架柱顶和屋面框架梁(WKL)的构造,不是框架梁(KL)的构造,所以地下室KL不能按此页的内容配筋
P80页是屋面框架梁(WKL)的构造,也不合适KL
地下室框架梁(KL)应按照图集P79页配筋
梁纵向受力钢筋弯钩的长度是15d追问

地下室中层是可以按框架梁(kl配筋那么地下室顶板设计图纸中标注代号为KL时是否只要按KL配制纵筋不必按wKL梁在边角柱梁顶纵筋不做1.7LaE的弯锚?谢谢您的指教!

追答

是的,KL不是弯1.7LaE

追问

我主要要请教的是我在已前工程中在地下室顶板平法设计图中绝大部分标注为框梁(kl)但我们在实施中常按WKL梁在角,边柱均按梁顶部纵筋下弯1.7lae锚固看了你的回答其实不必弯锚只要按15d弯折就符合了这样理解是否正确请指教!

追答

既然是设计成框架梁KL,施工当然按照框架梁配筋,不必按屋面框架,不必弯成1.7LaE

追问

再麻烦请教在08G101-5平法图集第37页中箱基中层板和顶板顶部非贯通筋仅端支座上一头弯锚另一头可直锚,中支座二头均不作弯折。而在11G101-1第92页不管端支座和中支座均要弯折弯锚这是为什么?且箱基顶板荷载大于楼屋面板荷载!望指教,谢谢!!

追答

08G101-5平法我没有,
11G101-1要求板非贯通筋两端都应弯钩,弯钩长度板厚减一个保护层;还有就是地下室框架梁如果仅是楼下的地下室按框架梁(kl)配筋;如果是大型小区下的地下室顶板框架梁则按屋面框架梁配筋;大概意思就是,梁上面没有柱子压着就按屋面框架梁配筋(P59页,P80页配筋);上面有柱子压着,那就按照框架梁配筋(kl)