1.7lae是个什么意思,比如封顶层楼高3.5米。梁 250×650 梁面筋锚固到柱

1.7lae是个什么意思,比如封顶层楼高3.5米。梁 250×650 梁面筋锚固到柱子里面的长度应该是多少 具体算法怎么算。谢谢

1.7lae是搭接长度,lae根据钢筋级别、混凝土等级、抗震等级等查11G101-1第53页。

追问

比如钢筋是3级钢,22的。混凝土是C30。求具体梁面筋锚固长度

追答

假设抗震等级为三级,那么lae=37d=37×22=814mm, 1.7lae=1.7×814=1384mm

追问

哦。谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-10

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。


光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。

变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

建筑中的LaE 与La 有什么区别

a 表示. 非抗震构件的钢筋锚固长度

laE 表示抗震构件的钢筋锚固长度

《混凝土结构设计规范》第11.1.7条 有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求: 1纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE 应按下列公式计算: 一、二级抗震等级laE=1.15la (11.1.7-1) 三级抗震等级laE=1.05la (11.1.7-2) 四级抗震等级laE=la (11.1.7-3) 式中 la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定。 2当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE 应按下列公式计算:llE=ζlaE (11.1.7-4) 式中 ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。 3钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜接不同情况选用合适的连接方式; 4纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50

LaE 是“受拉钢筋的抗震锚固长度”,LlE 才是“抗震纵向受拉钢筋的搭接长度”,Ll 是“非抗震纵向受拉钢筋的搭接长度”。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-27
1.7lae是这么计算
第3个回答  2021-04-14
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~回答

1.7LaE是1.7倍的抗震锚固长度

这个在图集中是有介绍的

相似回答