55问答网
所有问题
风电厂升压变压器,为什么调主变分接头的时候高压侧电压不变,低压侧电压变动?
变压器说明书上说,调节主变分接头是高压侧电压变化,低压侧电压不变化。但现实中调节主变分接头的时候是低压侧电压变化,高压侧电压不变化。
举报该问题
推荐答案 2011-01-11
因为你的风电场升压变的分接头调节是在高压侧实现的,理由是高压侧的电流比低压侧小,容易进行分接头位置(绕组线圈匝数)调整,所以说明书上会说调节主变分接头是高压侧电压变化(匝数变化),低压侧电压不变化(匝数不变);在现实中的高压侧电压是主电网的电压,它是由并入电网的电压水平决定的,调节主变的分接头就把高压侧的线圈匝数改变了,此时高压侧电压不变,而高低压侧的匝数比变了,所以就造成低压侧电压变化了。两者并不矛盾,一个是理论上的结论,一个是实际运行的现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIcLReRQI.html
其他回答
第1个回答 2011-01-11
不知道我回答的对不对,大家一起研究研究,以我的理解,变压器调压时,正常情况下都是调高压侧的分接头,高压侧改变低压侧势必也要产生变化,像你说的这个问题,在正常的变压器上应该是不会出现的
相似回答
有关
主变
有载调压
分接头
档位
调整的
问题?附图请看谢谢!
答:
变压器的分接开关都是在高压侧的,所谓调高一档,实际是高压侧适应更高一级的电压
,内部实际是增加了高压侧的线圈匝数,那么根据电压比等于匝数比,实际输出电压就是变低了,你说的两个问题都是这个道理。
调节
变压器分接头电压时,为何
高往高调、低往低倒?
答:
N1升高时,U2降低;N1降低时,U2升高 所以当要电压U2高于400v且超过规定范围时,我们要将N1升高。反之则亦然。
电网电压低
时变压器
调档
电压为什么
不会升高?
答:
1、变压器调档即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线电压
,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
...
分接头
开关,可改变( )
的电压?
高压侧
和
低压侧电压
会改变吗?_百度知 ...
答:
升压变压器,
一般在低压侧和中压侧装有分接开关。改变
低压侧分
接开关的位置可以改变中压侧、
低压侧的
电压。而改变中压侧分接开关位置,只能改变中压侧的电压。如果需要改变高压、中压侧电压时,只要改变低压侧分接开关就可以;如果只改变
高压侧电压时,
除改变低压侧分接开关外,还应改变中压侧分接开关...
变压器低压侧电压为什么
会升高
答:
变压器低压侧电压偏高的原因是
高压侧电压
偏高,分头位置选择不当。如果高压侧电压正常
,低压侧电压
也不会偏高。因为
变压器的
分头位置确定后变比就是一定的,如果高压侧电压高于额定值那么低压侧电压也会随之升高。(U1/U2=W1/W2=K U2=U1/K,U1↑ ,K
不变,
U2 ↑ )。要解决这个问题可以根据每天各时段...
大家正在搜
升压变压器的变压比大于1
发电厂主变压器
风电场中变压器检修实例分析
火力电厂变压器检修实例分析
高压电变压器
变压器反接可以升压吗
降压变压器能做升压吗
火电厂变压器
什么是变压器
相关问题
调整三绕组变压器的中压侧分接头开关,可改变( )的电压? 高...
风电厂升压变压器,为什么调主变分接头的时候高压侧电压不变,低...
电力系统 选择变压器分接头的一个问题 如图,降压变压器,一般...
电厂的升压变压器的二次侧的电压为什么要提高10%?
有关主变有载调压分接头档位调整的问题?附图请看谢谢!
变压器的调压问题
调节变压器的分接头,二次侧电压如何变化?
变压器高压侧分接头咋调可以升高低压侧电压