变压器高压侧分接头咋调可以升高低压侧电压

如题所述

电网电压是随着运行方式和负载的大小变化而变化的。电网电压过高和过低,将会直接影响变压器的和用电设备的正常运行,为了使变压器能够有一个额定的输出电压,大多数是通过改变一次线圈分接抽头的位置即改变变压器线圈接入的匝数多少,来改变变压器的输出端电压。在变压器一次侧的三相线圈中,根据不同的匝数引出几个抽头,这几个袖头按照一定的接线方式接在分接开关上。开关的中心有一个能转动的触头,当变压器需要调整电压时,改变分接开关的位置就改变了变压器的变压比,从而改变变压器的输出电压,使之满足需要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-26
油浸式变压器有三个档位,每档电压相差5%,一档时低压侧电压最低,三档最高。
干式变压器一般有五个档位,每档电压相差2.5%,一档时低压侧电压最低,五档最高。
调向高档位,可调高低压端输出电压。追问

调完后需要测变压器的直流电阻吗

追答

油浸式变压器是需要的,我以前(98年)是用电桥测的。干式变压器分接头接触很明显,不需要。

追问

用什么工具测 电桥?

追答

是的。操作时要注意:1、确保高压电已断开,(做好隔离及接地措施)。2、变压器要先放电,不然会让电打到;3、测量时变压器有一段充电时间,不是马上能读出数值的,并要注意不要让电打到,当然这电电不死人的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-03-26
看铭牌,铭牌上有不同档位对应的电压比。

如果想提高二次电压,就把分接调整到电压比小的档位上。

比如额定档的10000:400V

如果想提高二次电压就把档位调到9500:400V的档位上。当一次电压还是10KV的时候,二次电压就变成421V了。追问

需要测变压器的直流电阻吗

追答

需要,以免由于连接不良引起接触电阻过大,导致局部过热和损耗增加。

追问

怎样测啊 用电桥吗

追答

相似回答