高低压配电房接地扁铁的大小
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-11
高低压配电房接地扁铁不能小于4×40mm,而且扁铁必须镀锌。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIcLFF44I.html
其他回答
第1个回答 2011-01-17
接地扁铁一般采用40X4的热镀锌扁铁.接地点采用角钢深入土壤不少于600MM,
第2个回答 2011-01-11
参考有关规范 10KV变电所设计规范 既可以看到有关的内容
相似回答
配电房
四周
扁铁
固定卡子几公分一个
答:
400公分到500公分
。根据查询供电局官网得知,配电房周圈扁铁叫做保护接地铜排,其接地400公分到500公分一个固定点,是一种安全保护措施,可以防止地电位反击事故发生。
配电房接地
要求有哪些
答:
配电室的接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌
扁铁
。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作隐...
配电
间接地
40x4
的
接地扁铁
用多大的铜蕊线可代替
答:
配电间 根据规范;地线的大小与相线相当,
大于35mm2的用35mm
。国内考虑习惯,一般都用4x40热镀锌扁条,但国际上都用3x25;3x25的截面积=75;4x40=160。因此与 规范的最大要求35mm差距很大。在很多场合,4x40是没有相应的固定码,但市场3x25是可以购置到的。因此规范要与国际接口了。。因此国际上...
配电房接地
可不可以用10号黑圆钢引至配电房后再用40×4
扁铁
答:
配电房的接地
不能马虎,最好用4Ox4的渡锌
扁铁
引至接地点,能少焊接时最好。圆钢接触面小。因接地通过电流大最好降低电阻为亦。
配电房
主
接地扁铁大小
是否与变压器大小有关
答:
您说对了 一般的:1000kVA 以下的用50*5 就够了 1250的用63*5 1600的用80*5