第1个回答 2016-07-23
比如一幢高楼,为了向每一层供电和提供进户的保护接地,必然有一条专门用于汇集电源总线和接地总线的竖井。这条从下至上穿越竖井的地线就叫“接地干线”,从这条接地干线上分支到各层的地线叫“接地支线”(接地支线对每一层来说,也可以叫该层的接地干线)。电气竖井内的接地干线通常是沿井壁固定的一支铜扁条(或扁铁),扁铜的下端与接地极可靠连接,每一层各户的接地线汇集到扁铜处通过螺栓与扁铜连接。
本回答被网友采纳
相似回答
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范
要求
?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范
要求
答:
按照截面积考虑,但是对于避雷针、引下线、接地有不同的要求,避雷针圆钢一般:1m以下直径12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm。避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;
接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小
。防雷接地规范标准 1、部分设备必须接地焊接 建筑...
消防泵房
接地扁铁
如何做
答:
进行测量弹线定位,支架安装,距地面高度250到300mm,支持件应采用40mm乘40mm的扁钢
。消防泵房接地支持件埋设完毕敷设接地干线,将接地干线沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁钢固定,经过隔墙时穿跨预留孔,接地干线连接处应焊接牢固,末端预留或连接应符合预留长度要求。
防雷
接地
施工的工艺是怎样的
答:
7、
接地扁铁
敷设前应调直,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊,焊好后清除药皮,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。8、利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时,按设计图纸
要求
,找出全部所需主筋位置,...