互感器是按比例变换电压或电流的设备,作为电力一次系统和二次系统的联络元件,互感器在电力系统中必不可少。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

电流互感器试验

互感器的交接试验需进行以下几种试验:
1.绝缘电阻测试
2.测量介质损耗因数tgδ
3.交流耐压试验
4.极性检查
5.变比试验
6.伏安特性试验
7.互感器温升试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
电流互感器的试验方法和原理可以参看ED2000系列互感器综合特性测试仪。

参考资料来源于 中国电力试验设备网

CT,PT综合特性测试仪(1000V/600A)

电流互感器的测试 ◆CT伏安特性测试(自动计算拐点值)◆CT变比测试◆CT极性判别◆CT角差测试◆CT比差测试◆自动计算5%和10%误差曲线◆一次通流(二次回路检测)◆退磁◆工频交流耐压◆自动计算打印伏安拐点值

电压互感器的测试◆PT伏安特性测试◆PT变比测试◆PT角差测试◆PT比差测试◆PT极性判别 ◆退磁◆工频交流耐压测试 ◆自动计算打印伏安拐点值

主要特点

◆安全可靠:国内首创MBC电源控制技术,单相AC220V输入电源,全隔离输出,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足实验要求,存在极大的安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。

◆符合国家检修规程:设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。

◆功能齐全:可检测CT的伏安特性、变比、极性、自动计算拐点电压和电流值及5%和10%误差曲线、二次交流耐压、CT一次通流(二次回路检查)和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。

◆接线方式简单:采用单电源输入端口;仅有6个测试端口就可完成CT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;

◆操作简单:采用旋转鼠标和大液晶显示器,操作方式简单,图形显示清晰,直观方便。

◆快速打印:采用热敏打印机,快速打印检测数据,非常适合进行现场数据对比。

◆大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失,可随时存取。

◆USB接口:方便连接新式笔记本电脑,上传测试数据,进行编辑保存。

◆体积小,重量轻:方便现场使用。

主要测试功能

电流互感器的测试
◆CT伏安特性测试(自动计算拐点值)
◆CT变比测试
◆CT角差测试
◆CT比差测试
◆CT极性判别
◆自动计算5%和10%误差曲线
◆一次通流(二次回路检测)
◆退磁
◆工频交流耐压测试
◆自动计算打印伏安拐点值

电压互感器的测试
◆PT伏安特性测试(自动计算拐点值)
◆PT变比测试
◆PT角差测试
◆PT比差测试
◆PT极性判别
◆退磁
◆工频交流耐压测试
◆自动计算打印伏安拐点值

主要技术参数

◆工作电源:AC220V±10V
◆电源输入和输出频率:50-60Hz
◆设备电源输出波形:正弦波
◆伏安特性单机输出电压:0-1000V
◆伏安输出电流:0-15 A
◆变比试验单机输出电流:0-600A/5V
◆误差:I≤0.5%、U≤0.5%
◆检测范围:CT25000A/5A或5000A/1A;PT5VA~500VA
◆工作温度:-10~40℃
◆相对湿度:<85%
◆外形尺寸:380 X 260 X 260(mm)

伏安特性测试电压/电流参数设置对应表:

输出电压 0-200V 200-500V 500-1000V