电流互感器2次线圈做匝间绝缘试验的方法,及其原理 谢谢

我只知道击穿就不合格了,但是怎么判断线圈是否有击穿出现呢

匝间绝缘的时候,主要检测二次线圈的电压,在一次加电流,二次开路测电压,如果一次电流到达120%或者二次开路电压3000V,两者之间某一个达到就可以了。
其实二次匝间绝缘,原理就是在互感器正常运行情况下,每匝线圈最高电压,模拟该状态,无击穿就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-19
可以看一下GB1208和试验导则。规程上这样规定有AB两个程序:

需试验的二次绕组开路接高阻的开路仪,一次施加额定一次扩大电流,二次电压峰值不超过4500V。如果达到4500V,而一次电流未达到额定一次扩大电流,则停止施加电流。耐时60秒。不击穿视为合格。
很简单,就用误差线路就可以。但要有开路仪。一般安匝数小的互感器没有必要作这个试验追问

如果击穿了 开路仪会报警提示? 有临近的匝击穿相当于形成了一个单匝回路--那岂不是短路电流很大,造成导线发热等等

追答

开路仪不会报警,只不过误差会变化。

相信我,这个试验击穿的可能非常非常小。因为漆包线的耐压有几千伏呢。
万一击穿只是将漆包线烧了也没关系。因为这个线圈肯定不能用了。

追问

误差变化?击穿了就相当于短路了? 我给导线做过耐压试验时,导线第一次击穿的电压和第二次击穿所施加的电压差不多。 线圈击穿的话,做误差线圈的匝间才多少电压啊,做误差没击穿的话 匝数也应该没什么变化啊,怎么做出来的呢———— 就是总也做不到个匝间绝缘不合格的才不知道击穿怎么判别、、 请高人指点!!~~~

追答

你说的有一定的道理!一般不会击穿的。
如果要判定的话只能在两个试验结果上判定:
1、误差变化;
2、伏安曲线数据变化(有短路匝肯定会变化)

本回答被提问者采纳