单相电表用多大的呢?

我 家带2个8KW的电采暖。带2个2KW的电磁炉带3个2KW的电暖气带照明 。单相电表用多大的呢?那主线的多大的?我 家不能用3相电。。
那个所有设备同时开呢。。

  30A的电度表就可以。

  开启的容量2×8kw+5×2kw=26kW,电流=26000/220=118A,电度表的额定电流与最大允许电流比是4倍,所以30A的就可以。
  单相电能表,应用于有功电度量计量:高测量精度(1.0级) ,计量准确 模块化小体积(18mm) ,可以轻松安装在各类终端配电箱内。 导轨式安装、底部接线,与微型断路器完美配合。 直观易读机械式显示,降低意外停电丢失数据的风险。 无需外部工作电源。 工作温度范围宽。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-29
呵呵
直接通过的电表,常见的规格是5(20)A,就是额定电流是5A,最大可以用到20A。其他规格有:10(40)A,,20(80)A,等等,意义一样。
容中间用电流互感器,那就没有上限了,要多大有多大。
第2个回答  2011-01-01
按楼主家同时开启的容量2×8kw+5×2kw=26kW,电流=26000/220=118A,理论上讲用118/4≈30A(电度表的额定电流与最大允许电流比是4倍)的电度表就可以,可实际这样的单相表很少,就是有供电局也不一定给装。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-07-14
看你负载的总功率/220V就是电流,表要大于这个电流,一般1.2倍就可以,谢谢!
第4个回答  2011-01-01
你家的用电量太大了,申请三相用电吧,否则电度表也不能直接接了,要用电流互感器的。导线嘛铝线也得25平方的线,铜线也得16平方的。