30千瓦三相电用多大的电表
30千瓦三相
电动机
需要
配多少安
的电度表
最合适
答:
你这个需要配置电流互感器了,选一个150/5的电流互感器,把
三相
一零从电流互感器通过,从电流互感器的K1和K2引入
电表
,而电表只需要一个3*3(6)的电子式三相四线
电度表
就好了.而最终用电量等于电表读数乘以
30
.
30千瓦的三相用电需要多大的电度表
如何计算
答:
建议选择,带互感器的
三相
交流
电能表
,互感器可根据你用电功率(电量)的多少选择合适的互感比,根据你提供的功率
30KW
,建议选择50:1的互感器,安装好后给
电表
显示读数×50就是
使用的
电量。一般的直拉表(不带互感器)的一般电流为1A, 3A, 5A,10A.你的30KW相电流远远超过10A,加装互感器,可以按照你...
总功率
30千瓦
380V设备选直读
电度表
怎么选?
答:
可用直读式
30
---90A,
三相
四线
电度表
,也可以用2.5(5)A,配三块电流互感器可用100/5,更好一点。
30千瓦的三相电
,要
使用多大的电表
,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可...
答:
建议使用40(80)A的二倍表 如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(20)A四倍
三相
四线电表,这个要专业电工安装.你
30KW的
机床正常
使用的
话电流应该会在40A以上,你安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。电线要求16平方以上,变压器你就不用自己安装了...
3o
千瓦
电机,
要
装
多大电表
答:
30KW的
电机至少要安装80A以上的电表,这种
三相
大功率的用电设备,
电表需要
采用互感器结合的,100/5的互感器配合5A
的电表使用
电箱是
三相
四线无动力220用电共
30千瓦需要多大电表
和互干器
答:
30千瓦
每相负荷有50多安,用5A
的电表
,60/5的互感器。也可以不用互感器,直接用60—100A的电表。
30KW的三相
发热管
需要
装多大变比的互感器?
多大的电表
?
答:
30KW三相
380V电阻性负载额定电流约45A,用75/5互感器,3X3(6)A
三相电度表
也可以不用互感器,电度表用100A三相直接式
380v用电量
30
个
千瓦用多大的电表
答:
这主要看使用电器的性能了,是多台用电器还是单台用电器,有无单相用电器,目前直入式
的电表
好像是最大100A,计算一下使用最大电流(瞬间)就可以决定了,如果
30KW
就一台电机,减压启动使用,运行电流约60A选用植入式最大的80-100就可以
我想问下
30KW的
负荷
需要
装
多大的电表
答:
三相
电机的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
30KW
/380/1.732/0.85=53A。空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择80或者100A开关。
电表
建议选择100A的直通电表。
...
30KW的
设备用多粗的铜线当作电源?
用多大的电表
?(不带互感器的)_百...
答:
30KW
电机的额定工作电流大约是63A。纯电阻性负载的话,额定电流大约是46A.取最大值63A。导线截面积。如果距离电源近,使用3X16+1X6平方毫米的电缆就可以,距离远的话相应加粗导线线径。建议
使用三相
20(80)A
的电表
。