跪求电工大哥帮忙指导,跪求了! 我家已经装修完毕,灯带线一端在墙面上的插座盒子里面留有线头,经过另

跪求电工大哥帮忙指导,跪求了!
我家已经装修完毕,灯带线一端在墙面上的插座盒子里面留有线头,经过另一面墙上客厅、餐厅、走廊的开关后进入吊顶,我现在想把灯带线也安装在客厅开关这里,可是客厅开关盒子里全是火线,没有零线,我尝试将灯带一端(插座盒里)的零线与插座零线接通,火线在客厅盒子里使用客厅开关控制的火线,结果跳闸。再次尝试将插座里火线零线与灯带一端的火线零线接通,客厅开关共用控制火线与灯带火线连接,还是跳闸,我该怎么接,才可以使灯带开关在客厅开关那里用,还不跳闸?
再次跪求!

因为你所连接的是两路空开线路。只一办法。将总控制箱的零线并在一起。每路空开只对火线有作用,这样你刚才的连接就不会跳闸了1.追问

你的意思是让我把这一个开关,一个插座空开的零线接在一起?那对空开保护有没有影响呢?别的空开零线不用动是吧?

追答

空开分单双的,这样连接等于单开.没关系。别的不须动。如果两组零线不连接相当于空开漏电.所以跳闸1.

我想看到高悬赏哦!有须要我继续回答 :

追问

那我现在就把控制这两个的空开零线找一根线连接在一起就行了吧,

追答

可以,连接进线

不经过空开

追问

我的意思是比如我现在将进入空开之前的两根零线连接,零线连接而不经过空开,火线经过空开,这样空气开关的漏电保护还有吗?对日后有什么影响吗

追答

.有.不影响