55问答网
所有问题
中央空调选用C型空开还是D型空开
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-05
C型空调用于照明,D型是用于动力。最大的区别是设备启动的时候瞬时电流比较大,C型空开容易坏容易误跳闸。所以空调使用D型的开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIFIccGFL8F8G844c8L.html
其他回答
第1个回答 2019-03-09
c曲线可以达到10倍,d曲线可以达到20倍的瞬时冲击电流;
其实c曲线已经够用了,但是大部分设计人员都选择d曲线的,个人观点是设计人员宁愿放大也不冒险的风格造成的惯例,凡是空调都是d曲线的断路器
第2个回答 2017-05-04
D型
相似回答
中央空调
外机
用C 型空气开关
好?
还是D 型
好?
答:
都一样的
,具体要看电流值,选用合适的规格就好。D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流 C---瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 ,家用中央空调可以电流小一般选用C 型,商用的中央空调 用电大 一般选用D 型。
中央空调用
什么开关
答:
如果家用分体空调(主要应该是压缩机的功率)的启动电流不大于5ln,则选用C型或者D型均可
;若会大于5ln,建议还是选用D型。(启动电流按7.2In”,这是鼠笼电机的启动电流 ) 例如:压缩机In=5.6A,启动电流按7.2In=40.3A。 1、如果选用C型微断(5~10In),选额定电流10A时,瞬时脱扣电流为...
空开C
32和
D
32区别?
答:
C
32安和
D
32安的
空气开关
的区别在于C32是照明
用
的
空开
而D32是电机用的空开。C32为家庭、办公室、公共娱乐场所等设计的,用来隔离电源或按规定能在电路中接通或断开电流或改变电路接法的一种装置。D32一种
中央空调
末端控制类产品。分为温控器和三速开关两大类,其中温控器可以同时控制风机盘管电动阀和...
空气开关C型
与
D型
如何
选择
?
答:
但是根据我的实际经验总结是,
C型空气开关所面对的启动电流要比D型小
,所以家庭里的开关都可以使用c型,比如家里就是一般的3匹空调或三、五个千瓦的设备启动,空气开关是不会误跳闸的;如果是中央空调或有电梯的户型,是必须使用D型空气开关的,以免启动时空气开关误动作——跳闸。空气开关和漏电保护...
我
是
c40的
空开
,想带140的
中央空调
行吗?
答:
140的
中央空调
,以6P 计算 4.5kw 3相 380V 空调 额定电流 10A C40
空开
没问题 单相 220V 空调 额定电流 36A,考虑启动冲击,
用
D
40A 空开或
C
63A空开
大家正在搜
补偿柜电容空开是用D型还是C型
振动仪配C型空开还是D型空开
D型C型空开怎么选型
D型空开能代替C型空开吗
三相电表的空开配C型还是D型
空开C型和D型的区别
空开上面D与C开头的区别是什么
空开型号D和C有啥区别
空开C40和D40能混用吗
相关问题
中央空调外机用C 型空气开关好?还是D 型好?
装了中央空调的,应该怎样选择空开
中央空调用多大的空开 多粗的电线
中央空调要用多大的空气开关?
中央空调用多大的空开 多粗的电线
中央空调用多大的空开 多粗的电线
这套中央空调该选多大的空开?最大电流是多大?
格力中央空调怎么选择空开5p的