像这样的空调选用的空气开关脱扣特性应该是C型的还是D型的呢?

C型脱扣曲线的瞬动为5-10ln,D型的为10-14ln。当空调回路电流处于5-10ln时,若此时选用C型断路器,则断路器会瞬时脱扣;若此时为D型断路器,5ln对应的动作时间约为2-10s内,9.xln(但是又未达到10ln)对应的动作时间约为0.7-3s内,D型仍处于反时限动作,不会瞬时动作。
如果家用分体空调(主要应该是压缩机的功率)的启动电流不大于5ln,则选用C型或者D型均可;若会大于5ln,建议还是选用D型。(启动电流按7.2In”,这是鼠笼电机的启动电流 ) 例如:压缩机In=5.6A,启动电流按7.2In=40.3A。 1、如果选用C型微断(5~10In),选额定电流10A时,瞬时脱扣电流为50A,能躲过启动电流;
2、如果选用D型微断(10~20In),选额定电流6A时,瞬时脱扣电流为60A,也能躲过启动电流