第2个回答 推荐于2016-12-01
说 明
一、界线划分:
1.室内外界线:以建筑物外墙皮1.5m为界,人口处设阀门者以阀门为界。
2.设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。
二、管道安装定额:
1.包括工序内一次性水压试验。
2.镀锌钢管法兰连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。
3.定额也适用于镀锌无缝钢管的安装。
三、喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,定额中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。
四、温感式水幕装置安装定额中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容。但管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。
五、集热板的安装位置:当高架仓库分层板上方有孔洞、缝隙时,应在喷头上方设置集热板。
六、隔膜式气压水罐安装定额中地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用另计。
七、管道支吊架制作安装定额中包括了支架、吊架及防晃支架。
八、管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。定额只适用于自动喷水灭火系统。
九、本定额不包括以下工作内容:
1.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验。
2.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装。
3.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。
4.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线。
5.各种设备支架的制作安装。
6.管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油。
7.系统调试。
十、其他有关规定:
1.设置于管道间、管廊内的管道,其定额人工乘以系数1.3。
2.主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。
十一、镀锌钢管安装定额也适用于镀锌无缝钢管,其对应关系见表1。
表1 对应关系表
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 75 100 150 200
无缝钢管外径(mm) 20 25 32 38 45 57 76 89 108 159 219
十二、其他报警装置适用于雨淋、干式(干湿两用)及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装
定额,其人工乘以系数1.2,其余不变。成套产品包括的内容详见表2。
表2 成套产品包括的内容
序 号 项目名称 型号 包 括 内 容
1 湿式报警装置 ZSS 湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器e、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等
2 干湿两用报警装置 ZSL 两用阀、蝶阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等
3 电动雨淋报警装置 ZSY1 雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等
4 预作用报警装置 ZSU 干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等
5 室内捎火栓 SN 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮
6 室外消火栓 地上式踢地下式SX 地上式消火栓、法兰接管、弯管底座;地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通
7 消防水泵接合器 地上式SQ 地下式SQX 墙壁式SQB 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀; 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌
8 室内消火栓组合卷盘 SN 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮,消防软管卷盘
十三、阀门、法兰安装、各种套管的制作安装、泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验执行第六册《工业管道工程》相应定额。
十四、消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册(给排水、采暖、燃气工程)相应定额。
十五、各种消防泵、稳压泵等的安装及二次灌浆,执行第一册(机械设备安装工程)相应定额。
十六、各种仪表的安装、接线、校线,执行第十册《自动化控制装置及仪表安装工程》相应定额,带电讯信号的阀门、水流指示器、压力开关的核线、接线套用本册第一章相应定额。
十七、各种设备支架的制作安装等,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。
十八、管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油,执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应定额。
十九、系统调试执行本册定额第五章相应定额。
工程量计算规则
一、管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按定额用量计算,管件含量见表3。
表3 镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表 单位:10m
项 目 名 称 公称直径(mm以内)
25 32 40 50 70 80 100
管
件
含
量
四通 0.02 1.20 0.53 0.69 0.73 0.95 0.47
三通 2.29 3.24 4.02 4.13 3.04 2.95 2.12
弯头 4.92 0.98 1.69 1.78 1.87 1.47 1.16
直接头 2.56 5.99 2.73 3.27 2.89 1.44
小计 7.23 8.07 12.23 9.33 8.91 8.26 5.19
二、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”为计量单位。
三、报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。
四、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以“组”为计量单位。但给水三通至喷头、阀门间管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算,喷头数量按设计数量另加损耗计算。
五、水流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以“个”为计量单位。
六、末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位。
七、集热板制作安装均以“个”为计量单位。
八、室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。成套产品包括的内容详见表2。
九、室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装定额乘以系数1.2。成套产品包括的内容详见表2。
十、室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位。
十一、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见表2。
十二、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以“台”为计量单位。出人口法兰和螺栓按设计规定另行计算。地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用应按相应定额另行计算。
十三、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以“kg”为计量单位。
十四、自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以“m”为计量单位。本回答被提问者采纳