关于消防系统湿式报警阀与管道中组件计价问题

我刚刚进入一个做消防工程的公司进行预算员工作,由于在校期间对于消防工程方面接触的不怎么多,虽然明白在管件和组件上其和给排水大多是相似的。但在水灭火系统组合件湿式报警阀上面出现了问题:我不清楚哪些组件属于其本身自身组件的,哪些是需要后来单列项列出来的。或者说哪些是厂家直接成套提供的,哪些是需要公司自己采购的。真心希望有人能详细的给我讲一讲,起步难,去问人家都是一个一个黑脸,哄不好,希望有人能帮我一下。谢谢了!!!没有多少分,能给的就这么多了!

以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
楼上的说的很明白。
第2个回答  推荐于2016-12-01
说 明

一、界线划分:
1.室内外界线:以建筑物外墙皮1.5m为界,人口处设阀门者以阀门为界。

2.设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。

二、管道安装定额:

1.包括工序内一次性水压试验。

2.镀锌钢管法兰连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。

3.定额也适用于镀锌无缝钢管的安装。

三、喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,定额中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。

四、温感式水幕装置安装定额中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容。但管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。

五、集热板的安装位置:当高架仓库分层板上方有孔洞、缝隙时,应在喷头上方设置集热板。

六、隔膜式气压水罐安装定额中地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用另计。

七、管道支吊架制作安装定额中包括了支架、吊架及防晃支架。

八、管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。定额只适用于自动喷水灭火系统。

九、本定额不包括以下工作内容:

1.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验。

2.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装。

3.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。

4.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线。

5.各种设备支架的制作安装。

6.管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油。

7.系统调试。

十、其他有关规定:

1.设置于管道间、管廊内的管道,其定额人工乘以系数1.3。

2.主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。

十一、镀锌钢管安装定额也适用于镀锌无缝钢管,其对应关系见表1。

表1 对应关系表

公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 75 100 150 200
无缝钢管外径(mm) 20 25 32 38 45 57 76 89 108 159 219

十二、其他报警装置适用于雨淋、干式(干湿两用)及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装
定额,其人工乘以系数1.2,其余不变。成套产品包括的内容详见表2。

表2 成套产品包括的内容

序 号 项目名称 型号 包 括 内 容
1 湿式报警装置 ZSS 湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器e、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等
2 干湿两用报警装置 ZSL 两用阀、蝶阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等
3 电动雨淋报警装置 ZSY1 雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等
4 预作用报警装置 ZSU 干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等
5 室内捎火栓 SN 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮
6 室外消火栓 地上式踢地下式SX 地上式消火栓、法兰接管、弯管底座;地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通
7 消防水泵接合器 地上式SQ 地下式SQX 墙壁式SQB 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀; 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌
8 室内消火栓组合卷盘 SN 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮,消防软管卷盘

十三、阀门、法兰安装、各种套管的制作安装、泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验执行第六册《工业管道工程》相应定额。

十四、消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册(给排水、采暖、燃气工程)相应定额。

十五、各种消防泵、稳压泵等的安装及二次灌浆,执行第一册(机械设备安装工程)相应定额。

十六、各种仪表的安装、接线、校线,执行第十册《自动化控制装置及仪表安装工程》相应定额,带电讯信号的阀门、水流指示器、压力开关的核线、接线套用本册第一章相应定额。

十七、各种设备支架的制作安装等,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。

十八、管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油,执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应定额。

十九、系统调试执行本册定额第五章相应定额。

工程量计算规则
一、管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按定额用量计算,管件含量见表3。
表3 镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表 单位:10m

项 目 名 称 公称直径(mm以内)
25 32 40 50 70 80 100






四通 0.02 1.20 0.53 0.69 0.73 0.95 0.47
三通 2.29 3.24 4.02 4.13 3.04 2.95 2.12
弯头 4.92 0.98 1.69 1.78 1.87 1.47 1.16
直接头   2.56 5.99 2.73 3.27 2.89 1.44
小计 7.23 8.07 12.23 9.33 8.91 8.26 5.19

二、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”为计量单位。

三、报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。

四、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以“组”为计量单位。但给水三通至喷头、阀门间管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算,喷头数量按设计数量另加损耗计算。

五、水流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以“个”为计量单位。

六、末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位。

七、集热板制作安装均以“个”为计量单位。

八、室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。成套产品包括的内容详见表2。

九、室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装定额乘以系数1.2。成套产品包括的内容详见表2。

十、室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位。

十一、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见表2。

十二、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以“台”为计量单位。出人口法兰和螺栓按设计规定另行计算。地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用应按相应定额另行计算。

十三、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以“kg”为计量单位。

十四、自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以“m”为计量单位。本回答被提问者采纳
相似回答