用电设备的功率越大 对漏电保护器额定漏电动作电流的大小有影响么?

如何计算大功率用电设备该选用多大额定电流的漏电保护器?

应该说用电设备的功率和漏电保护动作电流没有直接的关系。你说的建筑工地,估计是因为使用条件险恶,设备达不到很好的绝缘标准,而故意放大了动作电流。这样做可能是没办法的办法,但是对人员安全不利。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-12
漏电动作电流是个规定的值,不会随着用电功率变化而变化。追问

那为什么建筑工地上比如用空压机 漏保用的是100mA的? 是开关箱哦

追答

三级保护(终端分户保护)三级漏电保护I△n选为6mA~100mA,动作时间小于0.1S。三级保护方式是一种比较安全可靠、实切可行的低压配变系统的漏电保护方式。