漏电保护器的额定电流和额定漏电动作电流之间有关系不?怎么取值?

比如一般100A的漏保选的75mA的漏电动作电流,那这个漏电动作电流可以取更大或者更小么? 它受额定电流的影响不? 或者受其他什么影响。
请懂的针对我问题回答,谢谢。

一般漏电保护器的额定电流越大,额定漏电动作电流越大,因为额定电流大的开关通常用在上级的线路保护。额定电流越小的开关保护的负载数量越小,假如哪一个负载漏电,所以开关漏电动作电流相同的话,有可能总线路的漏电保护动作,会将整个线路断开,影响其他负载的使用,而且不利于查找那个负载有漏电故障。额定电流越小额定漏电动作电流越小,可以保证具体那个负载漏电,控制该负载的漏电保护动作,其他漏电开关都正常使用。追问

那我想问下,比如我一台塔吊要用160A的漏保,那漏电动作电流最小可以选多少? 在不影响塔吊正常运行的情况下。 我一级箱用的200A 漏电动作电流150mA的漏保,那塔吊的线是直接是在一级箱里接出来还是从二级呢?? 如果从二级出来 ,那二级又该怎么设置漏保?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-17
我可以明确的告诉你,额定电流与额定漏电动作电流有一定关系,据我从了解应该根据以下公式来选用:
1、当你的线路是3相四线制时,并动力与照明线路共用时,应额定漏电电流(A)=额定电流(A)/1000;
2、当你线路是单相电路(只有照明电路)额定漏电电流)A)=额定电流(A)/2000;
以上额定电流是你线路上可能出现最多的电流。
注:如果是直接做为人身保护的漏电保护器,一定要选用漏电动作电流为30mA的,因为当电流为30mA通过人体5秒种左右时,这电流会使人死亡。
希望以上能给你带来帮助。追问

那我想问下,比如我一台塔吊要用160A的漏保,那漏电动作电流最小可以选多少? 在不影响塔吊正常运行的情况下。 我一级箱用的200A 漏电动作电流150mA的漏保,那塔吊的线是直接是在一级箱里接出来还是从二级呢?? 如果从二级出来 ,那二级又该怎么设置漏保?

追答

塔吊的线应该从一级箱出来,然后塔吊线路的漏保应该选用30mA的,从你描述来看,你的塔吊是最后的一级保护,必须选用人身保护的漏电动作电流值(30mA)。

追问

但是160A的漏保没有30mA这么小的漏电电流啊 ?

第2个回答  2012-12-16
漏电动作电流取值是根据你低压系统所需来取的。例如施工用地里面的,我们这规定变压器后需要有3级漏电保护,大概设法是一级为500mA、500ms;二级为300mA、400ms;三级为100mA、200ms。
第3个回答  2018-03-18
JGJ46-2005规定以下:

一级动作电流必须大于30mA,时间大于0.1S,乘积必须小于30mA.s。二级保护,正常二级箱不设漏报,三级箱为保证人身安全一般是30mA,0.1S的,在潮湿环境是15mA的。一级箱一般选150mA,和动作时间0.2s的
GB50194规定以下:
6.4 . 7 《全国民用建筑工程设计技术措施电气》(2009年版)规
定,分级安装的剩余电流保护电器的动作特性应有选择性,上下级
的电流比值一般可取3 : 1;末端线路剩余电流保护器的动作电流
值不大于30mA,上一级不宜大于300mA,配电干线不大于
500mA。现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》
GB 1395_5—2005规定,三级保护的最大分断时间为:一级保护
0. 5s,二级保护0, 3s,末级保护小于或等于0. Is。综合以上情况,
特作出本条的相关规定。本条规定了额定动作电流的范围,在实
际选取时,应根据配电级数合理确定。当配电系统设置多级剩余
电流保护时,每两级之间应有保护性配合,如:当设置为三级时,可
为 30mA,0. ls;100mA,0. 2s;300mA,0* 3s。