防雷接地线路需要几个点接地接桩基

如题所述

接地线不能接桩基的,因为桩基下面是混凝土,是绝缘的。地线有一个接地点就OK了,最好是用一两米长.宽10CM.厚超过0.5CM的铜条埋到地下两米以下,地线和铜条连接牢固。还有,你的接地线的高度是多少,越高对线的要求就越高,一般50米以下用6平方的线,超过50米的线就要加粗了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-29
 (1)10kV裸导线线路。对于10kV裸导线线路,原则上可以采用避雷线进行防雷保护,但由于成本高,施工不方便,目前基本上都不采用避雷线,而是在一些雷电活动频繁的线段安装避雷器,同时按照要求做好杆塔的接地。
  (2)10kV绝缘线线路。由于近几年城网改造,北京地区城镇线路基本上都换成了交联聚乙烯架空绝缘线,但其防雷措施与原来的裸导线线路的防雷措施并没有变化,致使发生了数十起雷击绝缘线断线事故。
  对于架空绝缘线目前可采取以下防雷措施:
  ①安装避雷线,此种方法避雷效果最好,但可行性和难度大,成本高。
  ②提高线路绝缘子耐压水平,将10kV绝缘子换为防雷绝缘子,将大大提高防雷水平。
  ③在多雷区或者按照一定档距安装线路避雷器,减少雷击断线事故。
  ④延长闪烁路径,导致电弧容易熄灭,局部增加绝缘强度,如在导线与绝缘子相连处加强绝缘,以及采用长闪烁路径避雷器等。
  ⑤局部剥离绝缘导线,使之局部成为裸导线,从而电弧能在剥离部分滑动,而不是固定在某一点烧蚀,同时也可为以后施工提供一个挂地线点。
  (3)低压配电线路。低压线路应从变压器出口处安装低压避雷器或击穿保险器,同时做好接地,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。中性点直接接地的低压电力网中的中性线应在电源点接地。低压配电线路,在干线和分支线终端处应重复接地,每年重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω,对于较长的线路,重复接地应不少于3处。特别是为防止雷电波沿低压配电线路侵入用户,对于接户线上的绝缘子铁角应接地,接地电阻应小于30Ω,这一点对于我们进行的一户一表改造工作尤其应引起重视。
第2个回答  2011-07-14
接地线不能接桩基的,因为桩基下面是混凝土,是绝缘的在承台四大角设置接地装置,一般都是用角钢或圆钢,埋地1.5米
第3个回答  2011-07-13
我估计是接地线接地不良。要么是接地线有开路地方 您可以重做地线。挖1.供电线路中的某相导线发生接地故障 2.变压器绝缘不良,导致高压侧漏电主要
相似回答