请问西门子 S7-200 的 EM231 扩展模块,AIW 和 VW的区别.

我以前没搞过PLC,最近写毕业论文偏偏要用到这个东西……

我需要2个EM231扩展模块,一个用来测量4~20 mA的电流,另一个用来接E型热电偶。

有很多地方说EM231直接读AIW的值就可以了,但是我在西门子的网站上看见了这么两句话:
1. 对于EM231 8AI×TC热电偶输入模块,其读数是在VM中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。

2. 对于EM231 8AI×16位模拟量输入模块,其读数是在VW中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。

好像是说要去读VW啊,不是AIW麽 ?

他们有什么区别呀?
VW 和 AIW 分别在什么情况下读取呢? 谢谢!!!

aiw ai 模拟量映像 W word类型 是输入模拟量.
vw V数据存储区 W 是word类型 是普通的数据存储器 。

S7-200是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性价比。S7-200的编程软件经历了9个大的版本,最新的支持Win7的软件是 Step7 Microwin4.0 Sp9,西门子对于购买S7-200的用户免费提供编程软件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-31

aiw ai 模拟量映像 W word类型 是输入模拟量


vw V数据存储区 W 是word类型 是普通的数据存储器 

 

第2个回答  2010-03-24
231的模拟量输入数据不在AIW,在VW中,具体VW的地址跟你231模块的槽号以及你所使用的模拟量输入通道号有关本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-04-15
AIW是西门子模拟量通道接收外部模拟量A/D转换的专用地址,VW是PLC内部数据寄存器