在兆欧表壳上有E.L.G三个端钮在测量时,E是什么。L是什么。G是什么

如题所述

兆欧表的接线端L表示相线,接线端E表示接地,接线端G 表示屏蔽。

兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。

扩展资料:

兆欧表的使用方法及要求

1、测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。

2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。

3、测量时必须正确接线。

4、欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

5、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。

6、摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-06

1,输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。

2,外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。

3,不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。

4,输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-25

武汉华意电力生产的兆欧表壳上有E.L.G三个端钮和您说的外观完全一样,其中E接地端,L接测量端子,G接屏蔽端,有疑问问武汉华意电力科技有限公司或是400-060-1718。也可以咨询回答者的账户电话

数字兆欧表

① 使用条件

环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH

② 输出电压等级、测量范围、分辨率、误差

   输出电压等级:100V,250V,500V,1000V(ET2670数字兆欧表)

   输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V(ET2671数字兆欧表)

  输出电压等级:500V,1000V,2500V,5000V(ET2672数字兆欧表)

   测量范围:0~19990MΩ

   分 辨 率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ

   相对误差:0~2000MΩ≤±5%±2d,

             2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d

③ 输出最高电压带载能力及短路电流

   电压/负载:1000V/20MΩ

   电压跌落:约10%

   短路电流: >1.6mA

④ 电源适用范围、功率损耗

   直流:8×1.5V(AA, R6)电池

   交流:220V/50Hz

   功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W

⑤ 体积与重量

   体积:235mm(L)×200mm(W)×135mm(D);

   重量:<1.4kg

第3个回答  2020-05-29

第4个回答  推荐于2017-10-10
答: 兆欧表又称绝缘电阻表,是测量绝缘材料的绝缘性能的仪器,测量时应根据被测物的电压等级合理选择,比如一般380V电动机就选择 500V兆欧表。
L 表示 相线,以电动机为例,接电动机的绕组;
E 表示 接地,接电动机的外壳;
G 表示 屏蔽,一般测量时不需接,但物体表面有泄漏电流时需接在有泄漏电流的表面,以减少因泄漏电流引起的误差。 比如在测量电缆的绝缘电阻时就需要接在屏蔽层上。

测量还就注意,测量前后均应对被试物进行放电,摇动的转速为 120转/分钟 ,测量过程中发现物体被击穿,示数突然到零,应立即停止摇动。 测量 电感、电容 等设备,在读取1分钟时的指示值, 测量结束应在额定转速下拆除接线,以免电容对仪表放电损坏仪表。

以上回答,希望对您有帮助。本回答被提问者采纳