兆欧表的使用

如题所述

一、兆欧表的使用 1. 测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2. 测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3. 测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4. 兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5. 摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6. 摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。 二、电子兆欧表的使用方法及要求 1、 测量前检测仪表是否正常 A、开机检查显示,正常显示OL; B、看档位是否可以正常转换(一般都有档位选择即电压选择) C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法: 用一台普通万用表选择直流电压最高档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示; 2、 测量前准备工作完成后进入实地测量 A、如果测量时显示OL,有可能被测电阻超出仪表测量范围可以转换档位(MΩ、GΩ,根据仪表本身功能配置来定); B、仪表没有电压输出无法测试,可根据第一款中相关介绍进行检测; 3、 电子兆欧表多采用倍压电路,五号电池或者九伏电池供电工作时所需供电电流较大,故在不使用时务必要关机(即便有自动关机功能的建议用完后就手动关机);
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-21
兆欧表的构造和工作原理兆欧表的构造和工作原理兆欧表又称摇表,表面上标有符号“M配”(兆欧),是测量高电阻的仪表。一般用来测量电机、电缆、变压器和其它电气设备的绝缘电阻。因而也称绝缘电阻测定器。设备投入运行前,绝缘电阻应该符合要求。如果绝缘电阻降低(往王由于受潮、发热、受污、机戒损伤等因素所致),不仅会造成较大的电能损耗,严重时还会造成设备损伤或人身伤亡事故。常用的国产兆欧表由ZC-7、ZC-11、ZC-25,进口的有兆欧标HIOKI 3454, 3453,3455-20。兆欧标的额定电压有250、500、1000、2500V等几种;测量范围由50、1000、2000M欧姆等几种。(一)兆欧表的构造和工作原理兆欧表主要由作为电源的手摇发电机 ( 或其他直流电源 ) 和作为测量机构的磁电式流比计( 双动线圈流比计 )组成。测量时,实际上是给被测物加上直流电压,测量其通过的泄漏电流,在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。兆欧表的测量原理如图 1-11-6所示。在接入被测电阻 Rx 后,构成了两条相互并联的支路,当摇动手摇发电机时,两个支路分别通过电流 I1 和 I2 。可以看出 考虑到两电流之比与偏转角满足的函数关系,不难得出α =f(Rx) 可见,指针的偏转角α仅仅是被测绝缘电阻 Rx 的函数,而与电源电压没有直接关系。 图 1-11-6兆欧表的测量原理(二)怎样正确使用兆欧表在兆欧表上有三个接线端钮,分别标为接地 E 、电路 L 和屏蔽 G 。一般测量仅用 E,L 两端,E 通常接地或接设备外壳,L 接被测线路,电机、电器的导线或电机绕组。测量电缆芯线对外皮的绝缘电阻时,为消除芯线绝缘层表面漏电引起的误差,还应在绝缘上包以锡箔,并使之与 G 端连接,如图 1-11-7 所示。这样就使得流经绝缘表面的电流不再经过流比计的测量线圈,而是直接流经 G 端构成回路,所以,测得的绝缘电阻只是电缆绝缘的体积电阻。本回答被提问者采纳