推荐答案 推荐于2016-02-06
自然接地体: 具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。
如利用建筑物结构自然基础内的钢筋作成的接地装置称为自然基础接地体。
对防雷接地中自然接地体的要求:
1.防雷接地装置电阻值选定,接地体符合要求
2.土壤电阻率
土壤常年含水率在5%以上时,可利用建筑物基础作为接地装置。
比如基础完全包裹在油毡中人防地下室的基础不能作为防雷接地中的自然接地体。
此外,防水水泥,铝酸盐水泥,矾土水泥及异于硅酸盐水泥的人造水泥做成的钢筋混凝土基础也不能用作接地装置。
简言之,与大地没有良好接触的各种金属体不能作为防雷接地中的自然接地体。
希望对您有所帮助,顺祝好运!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FG4R8L4LR.html
其他回答
第1个回答 2011-07-13
首先作为自然接地体一般是建筑基础,金属管道,等有良好导电性能的金属物体,也没有什么具体要求,主要是有很好的导电性能,其作为接地体是,能达到一定的接地电阻就行。
第2个回答 2011-07-19
对于自然接地体的要求是因工程而宜的,主要是取决于地网设计使用的年限,金属具有很好的导电率,但金属的部分都有腐蚀的情况,每种材质都有年腐蚀率,我们可以根据设计地网年限来采用自然接地体,国外防雷接地严禁使用建筑物的本身基础作为防雷接地连接,石油、天然气管道也不可以作为自然接地体,风电的基础和高压输配线路基础是可以进行防雷接地连接的。
相似回答
防雷接地
施工
要求有哪些
答:
(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置
。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2)
垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍
。水平接地体的间距应符合设计规定...
防雷接地有哪些要求
?
答:
1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米
。2、接地装置搭接需满足要求,
扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍
,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地...
接地
装置和接零装置
有哪些
安全
要求
答:
接地体与建筑物的距离不应小于1.5m,与独立避雷针的接地体之间的距离不应小于3m
。(8)接地支线不得串联 为了提高接地的可靠性,电气设备的接地支线或接零支线应
单独与接地干线或接零干线或接地体相连
,而不应串联连接。接地干线或接零干线应有两处同接地体直接相连,以提高可靠性。一般工矿企业的变电...
防雷接地
规范
要求
答:
接地体,即接地极,是直接与土壤接触的金属导体或导体群,分为人工接地体和自然接地体
。接地体作为与大地土壤密切接触并提供电气连接的导体,能够安全散流雷能量,使其流入大地。关于门式脚手架的高度限制,根据相关规定,在施工负载标准为每平方米3-5千帕时,
搭设的高度应不超过45米
;若荷载标准小于每...
防雷接地
符合
哪些
规范
要求
?
答:
一、
防雷接地
国家标准 GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》二、 相关标准具体
要求
本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。人工垂直
接地体
的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时...
大家正在搜
可作为自然接地体的设施有哪些
自然接地体有哪些
人工接地体和自然接地体
防雷接地接地体
防雷接地和保护接地的区别
可以利用的自然接地体有
防雷接地和保护接地
防雷接地与保护接地共用
防雷接地和电气接地能共用吗
相关问题
什么叫自然接地体?
自家防雷接地,电器接地埋的接地体有什么要求,为什么
关于防雷接地的种类有哪些
防雷接地中的“地”是指什么?
防雷接地 相关国家标准与规范
防雷接地的概念及分类有哪些
什么是自然接地体和自然接地线
什么叫防雷自然接地