132千瓦电机启动烧自耦变压器是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-25
有两个原因:
一是自耦变压器功率小了。二是电机内部存在短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FFLFL4GLQIL4ILcIIcR.html
相似回答
自耦
减压
启动起动
不了,正常工作停机后就起动几秒就跳闸了?
答:
电动机自耦降压启动常见故障 1、按启动按钮电机不能启动
1)可能原因 ①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良
;④热继电器动作。 2)处理方法 ①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。 2、松开按钮,自锁不起作用 1)可能原因 ①接触器KM1和KM2...
250千伏安
变压器
负载
132千瓦电机
用
什么启动
方式
答:
用自偶变压器降压启动。采用
自耦变压器
降压启动,
电动机的启动
电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转。
js系列
132kw
380v
电机
采用
什么
方式
起动
答:
132千瓦的
电机
肯定要用降压
启动
,j2系列的话,
132千瓦是
三角形接法,则可用Y/Δ或
自耦变压器
(补赏器)启动,电源功率较大的采用Y/Δ启动。
132千瓦电机
空转试车至少需要几平方电缆
答:
132KW)的额定电流约为240安,空载电流为额定电流的30~50%左右。
132KW的电机
应该选择降压
启动
,用变频器或Y/△(星/三角)启动。电机如果选用星三角启动,需用双电缆,用双35平方铜芯电缆(共6芯)就可以。电机如果选用
自耦变压器
或变频器启动,单根(三芯)电缆70平方铜芯电缆就可以。
请问
132千瓦电机启动
用降压陪多大的开关和接触器
答:
可以用400A的空气开关和250A——300A接触器,具体要看
启动
方式。
132千瓦
降压启动的图纸要看
是什么电动机
如果是绕线式电动机就必须用频敏变阻器启动,如果是鼠笼式电动机就可以用星三角启动和自偶减压启动器启动。
大家正在搜
一台自耦变压器启动两台电机电路图
高低速电机自耦变压器启动原理图
自耦变压器降压启动电机接线图
90Kw电机自耦变压器启动
自耦变压器降压启动电路图
自耦变压器降压启动原理图
电动机如何选择自耦变压器
自耦变压器启动两接触器
自耦变压器怎么接电机
相关问题
请师傅帮忙分析启动柜烧自耦变压器的原因
电动机自耦减压起动是什么原因自耦变压器会烧坏
自耦降压启动启动时自耦变压器起火是什么问题?
为什么自耦变压器烧一启动就烧了
利用自耦变压器降压启动一个132kw的电机请问如图这三个接触...
132KW的电机要多大的自藕变压器
求132KW电机的自耦变压器减压启动的电路图。
电机为什么要自耦变压器降压启动