烤肉店用电问题。应该配多大的电线?

面积不大。连厨房一共50平。40平大厅10平厨房。
设备如下 8台1300W的电烤锅 (同时开启的大概4~5台,因为自动衡温,温度到了会关掉)
3P空调一台 2.3KW
照明 35W *8 =240W
墙壁风扇 50W *6 台 =300W
切片机 300W
冰柜两台 300W
大概就这样了。一共 8.7KW。如果是家用单相线能承受吗?
8.7 * 4.5A= 39A。因为我们这家用电表是 10(40)A的,进户线不清楚,大概才2.5平吧。好小。。

假设 电流是50A,单相的话,要多大的铜线才够用?三相线分担 50A.用多大的铜线?

进线出线太小,需改造,进线要6平方或以上,出线最好分几路,空调一组4平方,烤肉一直两组4平方,其余可利用原线2.5平方,电表可以用。50A单相用6平方线,三相用4平方就可以啦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-08
从安全角度看,目前条件不可!建议找专业人员改造后开业!