商铺用电55千瓦需要多大电线?三线三相进户。

店铺有三相空调,《地暖,烤箱,三相单项不知?》单项照明等设备。一共55千瓦。请问需要多大电线?怎么计算?急,满意加分。谢谢
4芯25平方铜线可以满足使用吗?60米。主要想知道有三相和单项设备,怎么计算?方法。满意加20分谢谢

    55KW三相供电,最大负荷也为55KW,需要系统取1,计算电流:

    Ijs=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.8=104.5A

    考虑环境因素和敷设方式影响应20%的余量,104.5×(1+20%)=125.3A;

    选用35平方的交联铜芯电缆或者用50平方的交联铝芯电缆,它们的安全载流量分别是145A和130A。

    选用25平方的塑料绝缘铜芯电线或者选用35平方的塑料绝缘铝芯电线,它们的安全载流量分别是138A和130A。

    开关选用:

    断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.2~1.5倍,In=1.3Ijs=1.3×52.2=135.9A,选用CDM1-225/3300  In=160A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-09-28
3相电源进线的话电流 I=55*2=110(A),电线截面选25平方毫米。
单相200V照明功率不详,零线截面选16-25平方毫米,
以上为计算所得,实际使用为安全保障常采用25平方毫米铜线,即采用4x25架空线或3x25+1x16

电缆。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-11-20
用3x50+1x35的铝塑电缆追问

我主要想知道计算方法?