第1个回答 2014-07-22
海信KFR-25GW/BP变频空调器,白天使用正常,但在夜间使用时出现“停机”现象
分析与检测:据用户反映.该空调器一到傍晚或夜间使用时即出现“停机”现象。为检测到故障现象,北京格力空调维修中心傍晚时间上门。此时空调器正常运行,工作电压为220V,低压压力为0.4MPa,电流为5.0A,稳定正常。当观察大约20min后,天色渐黑.用户打开房间内节能灯,开灯不到3min,空调器即出现“停机”.分析判断可能是空调器主控板芯片本身误动作或外部干扰导致停机,分析芯片有故障的可能性不大。关上房间内节能灯,拔掉插头,再重新插上,此时空调器正常运转,不再出现“停机”现象,故该故障产生的原因是开节能灯产生频率干扰而造成空调器运转停机。
维修方法:更换节能灯位置后,故障被排除。
第2个回答 2014-07-22
晚上用电的人多了电压过低导致空调压缩机启动不了造成的,装个全自动稳压器可以处理,稳压器功率要比空调功率大才行不然会烧稳压器
第3个回答 2014-11-14
尊敬的海信用户,您好!
通过内机遥控器“传感器切换”检测故障,按钮2次以上,显示面板就会显示故障内容,具体型号不同代码有差异。需要帮助拨打40-06-11-11-11海信科龙空调全国统一24小时服务热线!三包修期内我们提供免费登门服务,三包期外我们提供免费电话咨询或有偿登门服务。
第4个回答 2014-07-22
可能是你家晚上电压低