紧急求助:我的海信空调KFR-35GW/77ZBP不能制冷,故障代码是19,不知道是什么原因。好心内行人帮帮忙

找过一个师傅,他拆开外面主机看过,说是电路板烧坏了,后来又找了一个师傅,他说按“高效”键之后,显示故障代码为19,是压缩机坏了,没法修,要整台换掉,还向我推荐他的空调。我不知道是真实假,想请教内行师傅,到底是不是无法修理。拜托各位了。谢谢您。
雪种是够的,外机启动不了,只出风,没有冷气。用遥控按了高效健之后,挂机的面板显示有19的数字,那个师傅说这是海信的故障代码,代表压缩机坏了,我不知道是真还是假,所以想问问各位,尤其是懂海信空调的师傅。

你没说清楚。你开机后外机起机吗?
如果起机不制冷的话有两种原因1缺氟利昂了2你机器里灰尘多制冷效果不好
如果不起机 有三种可能1 内接连接外机的连接线路有断开或者有出问题的地方
2 外机的线路板出故障了,这个可以找个师傅用万用表检测一下
3 就是压缩机真的坏了
但以我对你的叙述进行分析 我觉得 线路板坏的可能性最大,因为压缩机不是那么容易坏的,缺氟利昂或者线路有断的地方一般的师傅都能分析了的,除非他们想懵你。你最好是再找个会用万用表的师傅来检测一下你外机的线路板,一把都会用,就是有的可能没有。毕竟换线路板比压缩机便宜多了,你说呢。希望能对你有所帮助。祝你好运

参考资料:我卖空调,以前我安装过,也会维修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-08
如果压缩机没有坏,那就是变频模块因大电流线路板损坏了,用万用表检测看看,可以更换电子元件的。看样子你的空调有5,6年了,变频的大多这时候坏,修好后把外机的里外灰尘清理清理,改善散热条件。你要找对电路很精通的师傅看看,一般加佛里昂都不怎么样的人,变频机看了也是白搭,就不要让他瞎弄了
第2个回答  2011-07-09
你那情况可以自己断电后拆开外机看一下主机的电路板变频模块的LED显示什么,不过我估计你那台机是变频模块坏了。
第3个回答  2011-07-10
你好,空调显示代码19有两种可能,其一压缩机坏就是卡缸,其二外机功率模块坏。
第4个回答  2011-07-08
一个空调如果不是冰堵了的话 一般来说都可以修 大概的讲下情况