55问答网
所有问题
发电机定子接地有什么危害?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-07-22
由于发电机中性是不接地系统,发生单相接地时,表面上看构不成回路,但是由于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生一相接地,接地点就会由电容电流流过。单相接地电流的大小,与接地绕组的份额成正比。当机端发生金属性接地,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流越小,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。本回答被提问者采纳
相似回答
发电机定子接地
保护动作的
后果是什么?
如何处理?
答:
发电机定子接地保护动作的后果是:发电机定子接地,
就是在发电机定子绕组绝缘损坏后发生的单相接地故障
,这对于发电机的危害是很大的。发电机在单相接地后,允许继续运行的时间受限制,如果允许运行的时间超过了规定的允许运行时间,就会造成发电机定子绕组的绝缘损坏,而发展成相间短路,使发电机定子绕组烧毁。
发电机定子
单相
接地
故障
有何危害?
答:
单相绕组接地主要危险是故障点电弧灼伤铁芯,使修复工作复杂化
,而且电容电流越大,持续时间越长,对铁芯的损害越严重。另外,单相接地故障会进一步发展为匝间短路或相间短路,出现巨大的短路电流,造成发电机严重损坏。
定子
绕组单相接地对
发电机有
危险吗?怎样监视单相
接地?
答:
接地电流产生热量:当定子绕组发生单相接地时,
接地电流会通过绕组产生热量,使绕组温度升高,进而可能引发火灾
。
破坏绕组绝缘
:单相接地故障可能导致绕组绝缘损坏,使其他两相绕组也受到损坏,从而影响发电机的正常运行。转子轴磁化:单相接地故障可能导致转子轴磁化,
使发电机运行不稳定,甚至产生振动和噪声
。为了...
发电机定子
绕组发生
接地
故障
有什么危害
答:
发电机定子绕组发生接地现象,
也就是发电机漏电
,大部分是因受潮和负荷过重引起的,这样对人不安全,。解决此问题需从绕定子线圈。
定子
单相
接地
对
发电机有哪些危害?
答:
但是由于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生一相接地,
接地
点就会由电容电流流过。单相接地电流的大小,与接地绕组的份额成正比。当机端发生金属性接地,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流越小,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。
大家正在搜
发电机定子接地有什么后果
发电机定子接地3u0是啥意思
发电机定子接地故障判断及处理
发电机定子接地原理
发电机定子接地原因
发电机定子一点接地
发电机定子接地的现象
发电机定子接地找不到
发电机定子接地现象处理
相关问题
定子绕组单相接地有何危害?如何处理?
发电机转子接地有何危害
发电机定子接地后,定子电流什么变化
发电机转子绕组接地的危害是什么?
发电机定子接地保护动作的后果是什么?如何处理?
发电机定子接地有何现象,如何处理?
发电机定子一点接地的现象以及处理