关于钢筋进场复试及直螺纹连接报告等衍生问题!

《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2001)上7.0.5所说的 “ 接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。”

1、7.0.5所说的“验收批”,此验收批是否指施工现场与资料同步的检验批?例如基坑支撑划分区域进行砼浇筑(划分为10个区域),1-5/A-E轴先进行浇筑(此区域为1区),资料检验批部位写1-5/A-E,此部位的直螺纹连接报告也应具体写明部位1-5/A-E轴?而不能笼统的将代表部位写为支撑?
2、7.0.5所说的“同一批材料”具体指什么?
请将答案详细说明,举例说明更为易于理解,在此感谢各位前辈!

1、不需要与资料同步。打个比方:你基坑支撑共需500个直螺纹连接,分10个区域浇筑砼。
你可在直螺纹连接报告填写代表部位支撑,因为刚好是一批。(当然现场有可能不是同一时间,同批钢筋做成的直螺纹,也只能当一批来做。1、省事,万一做成多批去检测不合格了怎么办,给自己找事?2、也算省点钱吧。这个前提是监理不是书呆子,这个你懂的)。至于10个区域,是没事的,因为用的是同一批的直螺纹。

2、同一批材料,是批钢筋的原材料(同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态)。
这也是上头说的现场有可能做不到同一批的原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答