55问答网
所有问题
变压器的铝线改铜线
变压器铝线2×4的线经20公斤线,换铜线2.5的线经能用多少铜线?
举报该问题
推荐答案 2019-07-03
如题可以改。但铝2*4=8mm2截面积电阻0.0036欧,换铜线0.0177/0.0036=4.92mm2. 应选用5mm2铜线。2.5的不能满足要求!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F8GRFL8RQLGee8RFRQ.html
相似回答
逆变焊机主
变压器
是
铝线
能
换铜线
吗?
答:
对于逆变焊机的主变压器是否能够将铝线更换为铜线,
一般建议不要随意更换
,因为这涉及到焊机的设计和电气特性,需要谨慎考虑以下几个因素:1. **电气特性**:- 逆变焊机的主变压器设计和制造时通常会考虑到线材的导电性能、散热性以及电流承载能力等因素。铝线和铜线的电气特性不同,包括电导率和电阻等参数...
把
变压器
里面的吕线换成相同直径和圈数
的铜线
功率会提高吗?
答:
铜线损耗小,发热小,在同样的温升条件下,可以承载 更大的电流,因此功率会有所提高
。由于铁芯截面没有增加,提高幅度不会太大。
铝线变压器改铜线
功率多大
答:
1320W
。铝线变压器是符合国家标准、国际标准的产品,是国家允许生产的产品,铝的电阻率大,强度差,改铜线功率为1320W,铜线变压器的导电性能好,机械强度高,导热率高。
QZB--260KW起动自耦
变压器铝线改铜线
怎么改
答:
只要按原来的匝数在原来的线号规格的基础上降低一个线号规格就是了。
铝线改铜线
答:
匝数不变,原来
铝线
截面积缩小1.3倍后就是
铜线
的截面积.面积公式S=3.14RR
大家正在搜
逆变焊机变压器匝数铝线改铜线
变压器铝线圈改铜线圈
变压器铜包铝线和铜线差别
逆变焊机变压器铝改铜
铜线和铝线变压器怎么区分
铜线变压器跟铝线区别
电力变压器铝线铜线怎样区别
电机铝线改铜线怎么改
铝线电机改铜线如何计算线径
相关问题
铜线变压器与铝线变压器的区别大小?
变压器铜线换铝线的计算公式
您好:我设备在离变压器90米,用的铝线,设备工作时的电压要低...
用铜包铝线代替铜线做变压器对变压器有什么影响
铝线变压器和铜线变压器的区别
变压器铜线换铝线怎么换算?
ups变压器铝线改铜线可以吗?我有一个12v外接的Ups里面...
变压器铝线线径2.3mm1.4kg转换成铜线要多少kg